Edificio di nuova costruzione con destinazione commerciale
Nel wc ho un vaso e un lavandino
Posso derogare alla quota rinnovabile dell'acs e installare un boiler elettrico da 15 litri??
Quota rinnovabile acs per negozio
Moderatore: Edilclima
Re: Quota rinnovabile acs per negozio
Non credo l'acqua calda sia un servizio indispensabile.
Poi il boiler lo mettono " a tua insaputa" ...
Poi il boiler lo mettono " a tua insaputa" ...
Re: Quota rinnovabile acs per negozio
capisco il tuo suggerimento
purtroppo in questo lavoro mi trovo a lavorare in un contesto particolare, devo muovermi in modo molto rigoroso
ho riletto il dlgs 28/2011, purtroppo non vedo possibilità di deroghe ad eccezione di una impossibilità tecnica
il solare termico con prelievi così bassi mi pare poco funzionale
uno scaldacqua a pompa di calore da 80 litri forse è il male minore
(anche se probabilmente consumerà di più di un bolier elettrico da 15 litri)
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Quota rinnovabile acs per negozio
In questi casi io vado di scalda acqua in PDC 80 litri.
Tom Bishop
Re: Quota rinnovabile acs per negozio
Credo che i servizi siano ad uso del personale.
Azzarderesti un fabbisogno di acs nullo secondo 11300-2 quindi niente fonte rinnovabile per acs?
può essere una soluzione in effetti
ma dichiarare fabbisogno di acs nullo in presenza di boiler elettrico è accettabile?
Re: Quota rinnovabile acs per negozio
[/quote]
Credo che i servizi siano ad uso del personale.
Azzarderesti un fabbisogno di acs nullo secondo 11300-2 quindi niente fonte rinnovabile per acs?
può essere una soluzione in effetti
ma dichiarare fabbisogno di acs nullo in presenza di boiler elettrico è accettabile?
[/quote]
Io faccio così.
Non mi ricordo ma, se non erro, mi pare che qualche Regione escluda i boyler elettrici sotto un tot. di litri.
Credo che i servizi siano ad uso del personale.
Azzarderesti un fabbisogno di acs nullo secondo 11300-2 quindi niente fonte rinnovabile per acs?
può essere una soluzione in effetti
ma dichiarare fabbisogno di acs nullo in presenza di boiler elettrico è accettabile?
[/quote]
Io faccio così.
Non mi ricordo ma, se non erro, mi pare che qualche Regione escluda i boyler elettrici sotto un tot. di litri.