Buongiorno a tutti, sono nuovo con Edilclima. Uso EC700, sto modellando un edificio su più piani. Ho inserito al piano terra un locale climatizzato e sopra di questo (al primo piano) un altro locale climatizzato. Visto che il soffitto del locale al piano terra coincide con il pavimento del locale al primo piano, come gestisco la parte in comune?
Io per ora ho messo "struttura non disperdente" per il soffitto al piano terra, con spessore 350mm. Al primo piano ho messo pavimento "struttura non disperdente" con 350mm di spessore. Non so però se è un procedimento giusto o se ho messo due informazioni ridondanti e una posso toglierla.
PS: "struttura non disperente" l'ho messo perché i locali che separa si trovano alla stessa temperatura.
Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5322
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Se gli impianti sono autonomi (anche come semplice regolazione) devi usare struttura "da locale climatizzato verso locali vicini" (cod.N), oppure "divisorio interno alla zona climatizzata" (cod.D).
Tom Bishop
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
La struttura D serve solo se si esegue il calcolo della capacità termica in modo analitico, se il calcolo è semplificato le D non servono.Tom Bishop ha scritto: ↑mar mag 11, 2021 05:54 Se gli impianti sono autonomi (anche come semplice regolazione) devi usare struttura "da locale climatizzato verso locali vicini" (cod.N), oppure "divisorio interno alla zona climatizzata" (cod.D).
Per le N queste servono solo se si vuole simulare l'assenza dei vicini degli appartamenti riscaldati, io per le simulazioni in A1/A2 non le uso mai.
Eccetto i casi suddetti, va bene quindi anche mettere la struttura come non disperdente.
-
- Messaggi: 5322
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Tutto vero, quando fai il calcolo analitico?
Tom Bishop
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Mi capitano spesso vecchi edifici con murature tutte sghembe e con spessori irregolari.
In questi casi le murature interne non le modello con pareti D, ma con paretine non disperdenti di 1/2cm con le quali posso seguire i profili complicati.
Il calcolo della capacità termica lo imposto quasi sempre come semplificato.
Tu le pareti N quando le utilizzi in calcolo A1/A2 ?
In questi casi le murature interne non le modello con pareti D, ma con paretine non disperdenti di 1/2cm con le quali posso seguire i profili complicati.
Il calcolo della capacità termica lo imposto quasi sempre come semplificato.
Tu le pareti N quando le utilizzi in calcolo A1/A2 ?
-
- Messaggi: 5322
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Io sia le N e che le D le inserisco sempre in qualsiasi calcolo.
Tom Bishop
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Quindi fai sempre i calcoli di capacità termica analitica e con vicini assenti ?
-
- Messaggi: 5322
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Sì, sempre.
Vicini assenti incide solo nel calcolo della potenza.
Tom Bishop