Buongiorno,
mi trovo di fronte ad una attività commerciale esistente con problemi di riscaldamento (sottodimensionato).
Impianto attuale VRV.
Siamo in Lombardia.
L'idea è quella di integrare le zone penalizzate con macchine split (mono o dual).
Attualmente non ho copia della precedente l.10 e pare introvabile....
Di fatto l'intervento è un ampliamento di impianto in edificio esistente, come mi comporto con la Legge 10?
Inquadro le verifiche come "ristrutturazione di impianto"?
Grazie
Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente
Moderatore: Edilclima
Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente
Secondo me è installazione di nuovo impianto, il quale non dovrà essere dimensionato per il carico termico totale ma solo per parte di questo.
- NoNickName
- Messaggi: 7883
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente
Sostituisci l'impianto con altro di pari potenza, ma selezionato a temperature di mandata più elevate, e lo detrai a patto che rispetti i requisiti di efficienza.
Poi lo farai funzionare a temperature pari a prima, beneficiando di un maggiore rendimento.
Sempre che non ti manchi il 70% della potenza, neh?
Poi lo farai funzionare a temperature pari a prima, beneficiando di un maggiore rendimento.
Sempre che non ti manchi il 70% della potenza, neh?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente
Grazie per i pareri.
Sostituire l'intero impianto non è possibile e devo lavorare con espansione diretta.
Sostituire l'intero impianto non è possibile e devo lavorare con espansione diretta.
- NoNickName
- Messaggi: 7883
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente
Rifaccio: sostituisci IL GENERATORE con altro di pari potenza, ma selezionato a temperature di mandata più elevate, e lo detrai a patto che rispetti i requisiti di efficienza.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”