Att.87 e rivelazione incendi

Messaggio da giudice »

all'interno di un'attività 87, piccolo centro commerciale, è previsto un sistema di rivelazione incendi; niente sprinkler;
buona parte di questa attività è controsoffittata a circa 3.5 m di altezza.
Bisogna prevedere la rivelazione incendi anche nella parte controsoffittata? se si mi dite in base a quale norma che non riesco a trovare nulla
grazie in anticipo per gli aiuti
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Att.87 e rivelazione incendi

Messaggio da Terminus »

L'impianto deve essere conforme alla UNI 9795.
Questa prevede la sorveglianza anche dei controsoffitti, con alcune piccole eccezioni.