armatura solai

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

armatura solai

Messaggio da buge »

Noto una differenza fra le tabelle del DM 16/2/07 e il COPI in merito alla R dei solai costituti da solette in c.a.
Il DM 16/2/07 indica : "solette piene con armatura monodirezionale", escludendo quindi quelli con armatura bidirezionale (tab. S.2-45).
Nel COPI è indifferente se è armatura mono o bidirezionale.
Per una pratica fatta ancora con il DM 10/3/98 devo certificare con il DM 16/2/07 e ho una soletta armata in senso bidirezionale.
Strutturalmente ai fini dell'incendio è meglio...o no?
Altrimenti se non è migliorativa, devo farla proteggere...
Rispondi