Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 304
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti,

Sto utilizzando il nuovo Codice di prevenzione incendi per un'autorimessa a piano interrato.
Autorimessa di tipo SA (pubblica), AB(comparto di 4900 mq.) ed HB (Quota del piano -4 mt.)
Domanda banale: regola tecnica verticale capitolo controllo fumo e calore.
Per le aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza, si specifica che debba essere utilizzato il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del carico d'incendio specifico q.f. Ciò significa che l'aerazione deve essere sempre almeno 1/25?

Inoltre lo stesso capitolo specifica che, per le autorimesse AB e HB con altezza media dei locali non inferiore a 2,40 mt., può essere impiegata la formula SE=((A*q.f)/20000+A/100).
Mi chiedevo se questa possibilità esistesse anche per le autorimesse di tipo AB e HA, sempre con altezza media maggiore di 2,40 mt.
Un saluto a tutti!
Gmeister
Messaggi: 341
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi

Messaggio da Gmeister »

Penso che tu stia guardando il vecchio decreto. Nel D.M.15/05/2020 non è contenuta la prescrizione dellì 1/25 a prescindere. Stessa cosa per quanto riguarda l'altezza dei locali.
zakstevenson
Messaggi: 304
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi

Messaggio da zakstevenson »

Me l'ero completamente bevuto.
Nuovo Codice prevenzione incendi aggiornato al 21.5.21 scaricato
Grazie!