Buon pomeriggio
a seguito di chiaccherata con funzionario dei VVF sono venuto a sapere che a suo dire da oggi in poi, grazie al nuovo DM delle autorimesse, da ora in poi ogni autorimessa multipiano dovrà essere provvista di portoni tagliafuoco sezionali per compartimentare i singoli piani.
Confermate?
Autorimesse multipiano
Moderatore: Edilclima
Autorimesse multipiano
Logan Grimnar approves
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Autorimesse multipiano
Ciao,
Credo si riferisca alla soluzione conforme della tabella S.3-8. Per autorimesse con quota < -5 m è prevista la realizzazione di compartimenti di piano.
Credo si riferisca alla soluzione conforme della tabella S.3-8. Per autorimesse con quota < -5 m è prevista la realizzazione di compartimenti di piano.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Autorimesse multipiano
SI
direi che la tabella è quella. In sintesi, se un'autorimessa è multipiano e la quota del 2° interrato è inferiore a -5 m devono essere compartimentati per forza i piani (9/10 con portoni sezionali che andranno a chiudersi in caso di emergenza).
Francamente trovo che sia esagerata come soluzione. -5 m si raggiungono praticamente in ogni caso tra solette ed altezze.
In più in questo caso ho più rampe di collegamento tra i piani ed in una di esse l'installazione è pressoché impossibile data la geometria della rampa.
Grazie comunque
direi che la tabella è quella. In sintesi, se un'autorimessa è multipiano e la quota del 2° interrato è inferiore a -5 m devono essere compartimentati per forza i piani (9/10 con portoni sezionali che andranno a chiudersi in caso di emergenza).
Francamente trovo che sia esagerata come soluzione. -5 m si raggiungono praticamente in ogni caso tra solette ed altezze.
In più in questo caso ho più rampe di collegamento tra i piani ed in una di esse l'installazione è pressoché impossibile data la geometria della rampa.
Grazie comunque
Logan Grimnar approves
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Autorimesse multipiano
Esatto, è come dici. Oltre il secondo interrato in considerazione degli spessori e delle altezze di piano servono compartimenti autonomi.
Se l'autorimessa è limitata a due piani interrati, la RTV fa uno sconto e quei -5 m citati dalla RTO alla tabella S.3-8 sono da leggersi come -6 m. Quindi se la tua autorimessa è limitata a due piani, è ammesso un unico comparto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.