Forse da titolo chi ha avuto modo di applicare nuova e vecchia normativa delle autorimesse sa già cosa sto per chiedere.
Nella vecchia normativa veniva categoricamente vietata la comunicazione di aerazione tra i piani di un'autorimessa (per il problema di un eventuale incendio al piano interrato con i rispettivi fumi che salgono anche al piano di sopra).
Come però sappiamo, all'interno della nuova normativa, non vengono citate queste prescrizioni (esattamente come quelle relative alle rampe ed al corsello ecc.). La mia domanda quindi è se quelle richiesta da parte della vecchia normativa sono svanite o sono da contare come buona normativa oppure ancora in uso sebben non dichiaratamente indicato?
Grazie
Quesito aerazione autorimesse multipiano
Moderatore: Edilclima
Quesito aerazione autorimesse multipiano
Logan Grimnar approves
Re: Quesito aerazione autorimesse multipiano
Salve, ha provato a guardare il punto S.8.5.1?DrHugs ha scritto: ↑ven gen 14, 2022 14:52 Forse da titolo chi ha avuto modo di applicare nuova e vecchia normativa delle autorimesse sa già cosa sto per chiedere.
Nella vecchia normativa veniva categoricamente vietata la comunicazione di aerazione tra i piani di un'autorimessa (per il problema di un eventuale incendio al piano interrato con i rispettivi fumi che salgono anche al piano di sopra).
Come però sappiamo, all'interno della nuova normativa, non vengono citate queste prescrizioni (esattamente come quelle relative alle rampe ed al corsello ecc.). La mia domanda quindi è se quelle richiesta da parte della vecchia normativa sono svanite o sono da contare come buona normativa oppure ancora in uso sebben non dichiaratamente indicato?
Grazie
1. Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
Mi sembra sia questo a quello che si riferisce? E' corretto?
Re: Quesito aerazione autorimesse multipiano
Ok non ci avevo fatto caso
Grazie!
Grazie!
Logan Grimnar approves
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun mag 25, 2015 14:28
Re: Quesito aerazione autorimesse multipiano
Attenzione che il vecchio D.M. è abrogato e pertanto non più utilizzabile!
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Quesito aerazione autorimesse multipiano
Vero per autorimesse di nuova costruzione. Se si tratta di autorimesse esistenti il vecchio DM è ancora utilizzabile.carletto_lotti ha scritto: ↑lun gen 17, 2022 21:09 Attenzione che il vecchio D.M. è abrogato e pertanto non più utilizzabile!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.