Capacità bacino di contenimento
Moderatore: Edilclima
Capacità bacino di contenimento
Buon pomeriggio a tutti, chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione.
Siamo in presenza di una classica situazione di oli lubrificanti impiegati da un'azienda per i propri mezzi agricoli, immagazzinati in fusti da 200 lt. cadauno ed in quantità complessiva pari a circa 4 mc. Il committente vorrebbe stoccare tali quantitativi all'interno di un container metallico.
Vi sono inoltre circa 2 mc. di oli esausti da stoccare separatamente.
In base a quanto previsto dal par.14 del DM 31 Luglio 1934, non si ricadrebbe nel campo di applicazione dello stesso, essendo i quantitativi in gioco inferiori a 20 mc. In ogni caso, pensavo di poterlo impiegare come utile riferimento a livello normativo.
Da questo punto di vista il funzionario VV.FF non ha prodotto particolari osservazioni, tuttavia richiede la realizzazione di un bacino di contenimento pari alla capacità complessiva dei quantitativi di olio stoccati, ossia 4 mc. di oli nuovi + 2 mc. di oli esausti. Al netto delle difficoltà di natura realizzativa, pensavo di proporre al funzionario quanto previsto nell'art.54 del suddetto decreto e che riporto per semplicità di seguito:
"Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma, bacini di contenimento, ma l’area su cui sorgono dev’essere recinta da muro, o da argine. Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe essere uguale alla quarta parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi"
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Siamo in presenza di una classica situazione di oli lubrificanti impiegati da un'azienda per i propri mezzi agricoli, immagazzinati in fusti da 200 lt. cadauno ed in quantità complessiva pari a circa 4 mc. Il committente vorrebbe stoccare tali quantitativi all'interno di un container metallico.
Vi sono inoltre circa 2 mc. di oli esausti da stoccare separatamente.
In base a quanto previsto dal par.14 del DM 31 Luglio 1934, non si ricadrebbe nel campo di applicazione dello stesso, essendo i quantitativi in gioco inferiori a 20 mc. In ogni caso, pensavo di poterlo impiegare come utile riferimento a livello normativo.
Da questo punto di vista il funzionario VV.FF non ha prodotto particolari osservazioni, tuttavia richiede la realizzazione di un bacino di contenimento pari alla capacità complessiva dei quantitativi di olio stoccati, ossia 4 mc. di oli nuovi + 2 mc. di oli esausti. Al netto delle difficoltà di natura realizzativa, pensavo di proporre al funzionario quanto previsto nell'art.54 del suddetto decreto e che riporto per semplicità di seguito:
"Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma, bacini di contenimento, ma l’area su cui sorgono dev’essere recinta da muro, o da argine. Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe essere uguale alla quarta parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi"
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Re: Capacità bacino di contenimento
i bacini di contenimento per contenitori raggruppati li dimensiono considerando entrambe le seguenti condizioni :
1) capacità del contenitore + grande tra quelli presenti stoccati
2) capacità di 1/3 del volume totale dei contenitori stoccati
Scegli poi la capacità maggiore tra le due.
(N.B. parlo di depositi non ricadenti nel DM 1934)
1) capacità del contenitore + grande tra quelli presenti stoccati
2) capacità di 1/3 del volume totale dei contenitori stoccati
Scegli poi la capacità maggiore tra le due.
(N.B. parlo di depositi non ricadenti nel DM 1934)
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Capacità bacino di contenimento
Quale è la legge che obbliga a disporre di bacini di contenimento per i liquidi combustibili o semplicemente inquinanti? Vale per qualsiasi quantitativo? Mi trovo spesso situazioni di questo tipo
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Capacità bacino di contenimento
Testo unico dell'ambiente, decreto 152. Scusa ma sono in giro, ti serve articolo?
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Capacità bacino di contenimento
Grazie, avevo trovato anche io il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152. L'art.4.5 dice:weareblind ha scritto: ↑sab dic 30, 2023 17:27 Testo unico dell'ambiente, decreto 152. Scusa ma sono in giro, ti serve articolo?
«Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato
in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di
contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso
che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad
almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore
al volume del serbatoio di maggiore capacita'. Sui recipienti fissi
e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l’indicazione
del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di
etichettatura di sostanze pericolose.»
Solo avevo dei dubbi perché si parla di rifiuti di liquidi pericolosi. Per estensione si applica a tutti i liquidi pericolosi, suppongo.
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Capacità bacino di contenimento
Per me sì. Una volta sversato, rifiuto o no, è lo stesso.
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Capacità bacino di contenimento
Rileggendo il CoPi al punto S.10.6.7 "Deposito di combustibili" si parla di «bacino di contenimento impermeabile di volume pari alla capacità complessiva dei serbatoi di combustibili liquidi». Siamo però nel capitolo degli impianti e non so se questa considerazione sia estendibile ad un deposito di lubrificanti utilizzati per la produzione.
Tom Bishop
Re: Capacità bacino di contenimento
questo punto riguarda i depositi di combustibili a servizio di impianti, dove i depositi sono dotati di sistemi di trasferimento dei fluidi
ma potrebbe estendersi il concetto anche ad un mero deposito, sicuramente a favore di sicurezza.
diverse regole tecniche (tra cui il DM 18/05/1995 - soluzioni idroalcoliche), indicano questo :
stfire ha scritto: ↑ven gen 14, 2022 14:02 i bacini di contenimento per contenitori raggruppati li dimensiono considerando entrambe le seguenti condizioni :
1) capacità del contenitore + grande tra quelli presenti stoccati
2) capacità di 1/3 del volume totale dei contenitori stoccati
Scegli poi la capacità maggiore tra le due.
Re: Capacità bacino di contenimento
Per queste cose di solito non si usano contenitori a doppia camicia o con vasca incorporata alla base?
redigere redigere redigere
Re: Capacità bacino di contenimento
solitamente si usano contenitori a doppia camera per serbatoi da interro
per stoccaggio fuori terra il doppia camera non è uno standard in uso
nell'industria i parchi serbatoi fuori terra sono comunemente realizzati con bacini di contenimento
per merce imballata si adottano diversi sistemi (fabbricati con soglie ribassate, bacini di contenimento dedicati, rete di raccolta con vasca a tenuta)
per stoccaggio fuori terra il doppia camera non è uno standard in uso
nell'industria i parchi serbatoi fuori terra sono comunemente realizzati con bacini di contenimento
per merce imballata si adottano diversi sistemi (fabbricati con soglie ribassate, bacini di contenimento dedicati, rete di raccolta con vasca a tenuta)