Rete idranti esistente asilo
Moderatore: Edilclima
Rete idranti esistente asilo
Buongiorno a tutti.
In un asilo è presente una rete idranti alimentata direttamente da acquedotto.
Con la vecchia normativa la rete idranti non è obbligatoria in quanto con numero di persone inferiore a 100.
Secondo me l'impianto, se presente, deve comunque essere conforme alla norma UNI 10779, seppur non obbligatoria l'installazione.
E' corretto?
Oppure si può mantenere in essere un impianto esistente senza adeguarlo?
In un asilo è presente una rete idranti alimentata direttamente da acquedotto.
Con la vecchia normativa la rete idranti non è obbligatoria in quanto con numero di persone inferiore a 100.
Secondo me l'impianto, se presente, deve comunque essere conforme alla norma UNI 10779, seppur non obbligatoria l'installazione.
E' corretto?
Oppure si può mantenere in essere un impianto esistente senza adeguarlo?
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rete idranti esistente asilo
Per me sta bene così. La norma non è retroattiva.
Re: Rete idranti esistente asilo
L'impianto deve essere conforme alla norma vigente all'epoca della sua realizzazione. Verifica prima di tutto questo dato.
Poi l'impianto va mantenuto in efficienza, obbligatoria o meno che sia la sua presenza, nei modi previsti.
Poi l'impianto va mantenuto in efficienza, obbligatoria o meno che sia la sua presenza, nei modi previsti.
Re: Rete idranti esistente asilo
Il titolo III tratta di asili esistenti alla data del 16-07-2014 e rimanda al punto 7 (Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi) in toto:
1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779:
Livello di pericolosità: 1;
Protezione esterna: no;
Caratteristiche dell’alimentazione idrica secondo la norma UNI 12845: singola.
Mi sembra strano che io possa lasciare tutto come sta...
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rete idranti esistente asilo
Non proprio. Voglio dire che devi rispettare quelle prestazioni (portata, pressione e copertura), e basta.
Re: Rete idranti esistente asilo
Se l'installazione non è obbligatoria (hai detto che sei sotto i 100) ed hai un impianto preesistente, non modificato, non devi rispettare neanche le prestazioni della 10779.
Se modifichi l'impianto, allora si che devi rispettare la norma nei modi specificati in funzione della modifica.
Se modifichi l'impianto, allora si che devi rispettare la norma nei modi specificati in funzione della modifica.
Re: Rete idranti esistente asilo
Ok, però siccome l'impianto è alimentato da acquedotto deve sempre essere garantita la continuità.weareblind ha scritto: ↑mar dic 07, 2021 17:56 Non proprio. Voglio dire che devi rispettare quelle prestazioni (portata, pressione e copertura), e basta.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Rete idranti esistente asilo
Dipende. Quando è stato realizzato che normative doveva rispettare?
Tom Bishop
Re: Rete idranti esistente asilo
Devo verificare.
Intanto grazie.
Intanto grazie.