Rete idranti esistente asilo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Rete idranti esistente asilo

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno a tutti.
In un asilo è presente una rete idranti alimentata direttamente da acquedotto.
Con la vecchia normativa la rete idranti non è obbligatoria in quanto con numero di persone inferiore a 100.
Secondo me l'impianto, se presente, deve comunque essere conforme alla norma UNI 10779, seppur non obbligatoria l'installazione.

E' corretto?
Oppure si può mantenere in essere un impianto esistente senza adeguarlo?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da weareblind »

Per me sta bene così. La norma non è retroattiva.
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da Terminus »

L'impianto deve essere conforme alla norma vigente all'epoca della sua realizzazione. Verifica prima di tutto questo dato.
Poi l'impianto va mantenuto in efficienza, obbligatoria o meno che sia la sua presenza, nei modi previsti.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da fabbretto »

weareblind ha scritto: mar dic 07, 2021 13:59 Per me sta bene così. La norma non è retroattiva.
Il titolo III tratta di asili esistenti alla data del 16-07-2014 e rimanda al punto 7 (Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi) in toto:
1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779:
Livello di pericolosità: 1;
Protezione esterna: no;
Caratteristiche dell’alimentazione idrica secondo la norma UNI 12845: singola.


Mi sembra strano che io possa lasciare tutto come sta...
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da weareblind »

Non proprio. Voglio dire che devi rispettare quelle prestazioni (portata, pressione e copertura), e basta.
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da Terminus »

Se l'installazione non è obbligatoria (hai detto che sei sotto i 100) ed hai un impianto preesistente, non modificato, non devi rispettare neanche le prestazioni della 10779.
Se modifichi l'impianto, allora si che devi rispettare la norma nei modi specificati in funzione della modifica.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da fabbretto »

weareblind ha scritto: mar dic 07, 2021 17:56 Non proprio. Voglio dire che devi rispettare quelle prestazioni (portata, pressione e copertura), e basta.
Ok, però siccome l'impianto è alimentato da acquedotto deve sempre essere garantita la continuità.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da Tom Bishop »

fabbretto ha scritto: mar dic 07, 2021 19:44

Ok, però siccome l'impianto è alimentato da acquedotto deve sempre essere garantita la continuità.
Dipende. Quando è stato realizzato che normative doveva rispettare?
Tom Bishop
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Rete idranti esistente asilo

Messaggio da fabbretto »

Devo verificare.

Intanto grazie.
Rispondi