Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.

Messaggio da Tom Bishop »

So che non è obbligatorio e so anche che quando si sgancia il lato AC dell'inverter, non essendoci carico, questo si ferma e non produce più. Ma sicuramente, quando è presente l'irraggiamento solare, tra i morsetti del lato a corrente continua ci sono tensioni dell'ordine dei 700-800V. Secondo me sarebbe meglio sganciare sui quadri di stringa in copertura così da sezionare più a monte e rendere più sicuro l'impianto soprattutto per le squadre di emergenza. Il potenziale elettrico sarebbe limitato alla copertura e con tensioni ridotte. Quando però faccio questa richiesta ai colleghi elettrotecnici mi guardano sempre strano e rimandano al mittente la mia richiesta. È proprio una stupidaggine?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.

Messaggio da weareblind »

Io non ho la competenza per capire la complessità della richiesta, ma ogni volta che posso chiedo sgancio sui quadri di campo.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.

Messaggio da travereticolare »

Una volta chiesi una cosa simile, l'utente NNN mi rispose allegando gentilmente uno schema, magari è quello cerchi.

https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 5809&hilit
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.

Messaggio da Tom Bishop »

È proprio quello a cui mi riferisco. Quadri di stringa dotati di oltre di tutto quello indicato da NNN anche di interruttore con bobina collegata al pulsante di sgancio. Tipo questo, ad esempio https://www.vpsolar.com/prodotto/centra ... serie-isa/

I prodotti sul mercato esistono. Solo mi dicono non essere obbligatori. Dagli approfondimenti che ho fatto è probabilmente così, non sono imposti dalle normative applicabili, ma in prevenzione incendi esiste anche la valutazione del rischio che deve considerare anche di agevolare le squadre di emergenza in caso di incidente. Questo è il mio pensiero. Se vi fosse un appiglio normativo per imporne l'installazione ne sarei ben felice.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.

Messaggio da Tom Bishop »

Riprendo questo thread perché continua la mia battaglia sugli sganci lato DC.
Nel CoPi al punto S.10.6.2 paragrafo 2 leggo:
L’installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.
Se nel mio progetto ritengo, nella valutazione del rischio, indispensabili gli sgancio DC al fine di garantire maggiormente i soccorritori, potrei costringere tale installazione?
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: ven apr 29, 2022 07:30 Se nel mio progetto ritengo, nella valutazione del rischio, indispensabili gli sgancio DC al fine di garantire maggiormente i soccorritori, potrei costringere tale installazione?
secondo me si. io lo faccio da tempo.
anche perchè in alcuni progetti era stato specificatamente chiesto da un comando.
se lo chiede il comando Ok, se lo chiede il tecnico (prima che lo chieda il comando) è un c..one ?!