Idrante UNI70 con riduzione UNI45

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Idrante UNI70 con riduzione UNI45

Messaggio da christian619 »

Ho progettato per un biogas una rete idranti UNI45...

Vado a fare il collaudo e con sorpresa noto che mi hanno messo gli UNI 70 soprasuolo...

Pensare che sul progetto era chiarissimo....

Come sempre siamo nelle canne con i tempi e occorre fare la SCIA per avviare l'impianto...

Al momento ho fatto mettere delle riduzioni sui bocchettoni dell'idrante in modo da poter fare la prova

idranti che ha dato esito positivo; 3 idrati UNI45 x 120 l/min x 3,5 bar residui....> 2

Dubbio amletico:

1) Faccio spaccare tutto e gli faccio montare gli UNI45

2) Risolvo con le riduzioni? (Alla fine l'impianto funziona perfettamente)

Vorrei per una volta passarci sopra e fare la 2...
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idrante UNI70 con riduzione UNI45

Messaggio da stfire »

ma tu volevi gli idranti a colonna 2xDN45 (non CE) ?
era prevista una rete idranti all'aperto con idranti a muro DN45 (CE) ?

a parte le prestazioni che vanno sicuramente bene e la sostanza alla fine non cambia..
ma scusa, la conformità al progetto ai sensi del DM 37/08 dove la mettiamo ?
rifai il progetto ?

qui si tratta di non farsi prendere per il c... dagli installatori !
le gerarchie mi sembra siano chiare : comanda il progettista, il direttore lavori, l'asseveratore, e NON il trumbè !!
è ora di finirla :evil:
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Idrante UNI70 con riduzione UNI45

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: ven dic 03, 2021 07:44 ma tu volevi gli idranti a colonna 2xDN45 (non CE) ?
era prevista una rete idranti all'aperto con idranti a muro DN45 (CE) ?

a parte le prestazioni che vanno sicuramente bene e la sostanza alla fine non cambia..
ma scusa, la conformità al progetto ai sensi del DM 37/08 dove la mettiamo ?
rifai il progetto ?

qui si tratta di non farsi prendere per il c... dagli installatori !
le gerarchie mi sembra siano chiare : comanda il progettista, il direttore lavori, l'asseveratore, e NON il trumbè !!
è ora di finirla :evil:
Concordo su tutto...
E' una storia lunga.... causa impossibiltà tecnica a mettere vasche antincendio più grandi
avevo fatto approvare un progetto con UNI45 a cassetta (idoneamente protetti contro il gelo)
ben sapendo che gli UNI45 a colonna non sono marchiati CE....

Poi sti qua hanno fatto il caxxo che hanno voluto....

Risultato:

1) Blocco tutto -> faccio rifare -> magari ci giochiamo i contributi GSE
2) Chiudo un occhio tanto l'impianto funziona e direi funziona bene

Seguirò la strada 2 a malincuore....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idrante UNI70 con riduzione UNI45

Messaggio da Terminus »

Solite cose.
Se proprio devi chiudere un occhio per problemi di tempi, devono essere tutti d'accordo che comunque si andranno a sostituire gli idranti non previsti a progetto,.
Rispondi