Ho progettato per un biogas una rete idranti UNI45...
Vado a fare il collaudo e con sorpresa noto che mi hanno messo gli UNI 70 soprasuolo...
Pensare che sul progetto era chiarissimo....
Come sempre siamo nelle canne con i tempi e occorre fare la SCIA per avviare l'impianto...
Al momento ho fatto mettere delle riduzioni sui bocchettoni dell'idrante in modo da poter fare la prova
idranti che ha dato esito positivo; 3 idrati UNI45 x 120 l/min x 3,5 bar residui....> 2
Dubbio amletico:
1) Faccio spaccare tutto e gli faccio montare gli UNI45
2) Risolvo con le riduzioni? (Alla fine l'impianto funziona perfettamente)
Vorrei per una volta passarci sopra e fare la 2...
Idrante UNI70 con riduzione UNI45
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2317
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Idrante UNI70 con riduzione UNI45
ma tu volevi gli idranti a colonna 2xDN45 (non CE) ?
era prevista una rete idranti all'aperto con idranti a muro DN45 (CE) ?
a parte le prestazioni che vanno sicuramente bene e la sostanza alla fine non cambia..
ma scusa, la conformità al progetto ai sensi del DM 37/08 dove la mettiamo ?
rifai il progetto ?
qui si tratta di non farsi prendere per il c... dagli installatori !
le gerarchie mi sembra siano chiare : comanda il progettista, il direttore lavori, l'asseveratore, e NON il trumbè !!
è ora di finirla
era prevista una rete idranti all'aperto con idranti a muro DN45 (CE) ?
a parte le prestazioni che vanno sicuramente bene e la sostanza alla fine non cambia..
ma scusa, la conformità al progetto ai sensi del DM 37/08 dove la mettiamo ?
rifai il progetto ?
qui si tratta di non farsi prendere per il c... dagli installatori !
le gerarchie mi sembra siano chiare : comanda il progettista, il direttore lavori, l'asseveratore, e NON il trumbè !!
è ora di finirla
-
- Messaggi: 2317
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Idrante UNI70 con riduzione UNI45
Concordo su tutto...stfire ha scritto: ↑ven dic 03, 2021 07:44 ma tu volevi gli idranti a colonna 2xDN45 (non CE) ?
era prevista una rete idranti all'aperto con idranti a muro DN45 (CE) ?
a parte le prestazioni che vanno sicuramente bene e la sostanza alla fine non cambia..
ma scusa, la conformità al progetto ai sensi del DM 37/08 dove la mettiamo ?
rifai il progetto ?
qui si tratta di non farsi prendere per il c... dagli installatori !
le gerarchie mi sembra siano chiare : comanda il progettista, il direttore lavori, l'asseveratore, e NON il trumbè !!
è ora di finirla
E' una storia lunga.... causa impossibiltà tecnica a mettere vasche antincendio più grandi
avevo fatto approvare un progetto con UNI45 a cassetta (idoneamente protetti contro il gelo)
ben sapendo che gli UNI45 a colonna non sono marchiati CE....
Poi sti qua hanno fatto il caxxo che hanno voluto....
Risultato:
1) Blocco tutto -> faccio rifare -> magari ci giochiamo i contributi GSE
2) Chiudo un occhio tanto l'impianto funziona e direi funziona bene
Seguirò la strada 2 a malincuore....
Re: Idrante UNI70 con riduzione UNI45
Solite cose.
Se proprio devi chiudere un occhio per problemi di tempi, devono essere tutti d'accordo che comunque si andranno a sostituire gli idranti non previsti a progetto,.
Se proprio devi chiudere un occhio per problemi di tempi, devono essere tutti d'accordo che comunque si andranno a sostituire gli idranti non previsti a progetto,.