Buongiorno cari colleghi
mi trovo a dover gestire un'attività 68.2.A (nuova costruzione) senza permanenza fissa di persone (solo prelievi del sangue / AVIS).
Il dubbio sorge dal fatto che al piano interrato hanno un'autorimessa (categoria A. Tipo SA / AA / HA) avente comunicazione tramite vano scala ed ascensore con il piano terra della struttura.
Tramite la tabella V.6.5.3 del Capitolo V.6 Autorimesse del COPI sono parecchio insicuro sul tipo di comunicazione tra le 2 attività soggette.
A rigor di logica mi verrebbe da pensare una comunicazione tramite filtro non aerato (vecchio disimpegno) sia per il vano scala che per l'ascensore.
La pensate così anche voi? Ha senso un disimpegno di comunicazione con un ascensore in autorimessa? Serve il filtro aerato?
Grazie e buona giornata
Quesito comunicazione attività
Moderatore: Edilclima
Quesito comunicazione attività
Logan Grimnar approves
Re: Quesito comunicazione attività
Verifica bene la classificazione della tua autorimessa..
Comunque in ogni caso è richiesto il filtro come descritto in S.3.5.4
Da quanto dici dovresti essere nella 4a colonna della tabella V.6.5.3 "Verso compartimenti di altre attività" + "In prevalenza aperti al pubblico"
Comunque in ogni caso è richiesto il filtro come descritto in S.3.5.4
Da quanto dici dovresti essere nella 4a colonna della tabella V.6.5.3 "Verso compartimenti di altre attività" + "In prevalenza aperti al pubblico"