Bombolette spray
Moderatore: Edilclima
Bombolette spray
Buonasera,
Ho un dubbio sulla definizione dell'attività relativa al deposito di bombolette spray con propellente dimetiletere.
Io sostengo siano le attività dalla 3.5.A in poi, a seconda dei quantitativi. Identificando il Dimetiletere come gas liquefacibile.
Un collega dice che sono le attività fino alla 3.3.C, identificando il Dimetiletere come gas compresso nella bomboletta.
Cosa dite?
Ho un dubbio sulla definizione dell'attività relativa al deposito di bombolette spray con propellente dimetiletere.
Io sostengo siano le attività dalla 3.5.A in poi, a seconda dei quantitativi. Identificando il Dimetiletere come gas liquefacibile.
Un collega dice che sono le attività fino alla 3.3.C, identificando il Dimetiletere come gas compresso nella bomboletta.
Cosa dite?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Bombolette spray
Io sono sul 3.5.A
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Bombolette spray
Anche secondo me 3.5.A in quanto nelle bombolette è liquefatto similmente al GPL.
Tom Bishop
Re: Bombolette spray
Grazie, anche io la penso in questo modo.
Per calcolare il quantitativo di GPL in una bomboletta seguo questo procedimento:
Contenuto Nominale: 520 ml
Contenuto Prodotto: 400 ml
Contenuto di propellente: 300 ml (dato della committenza)
300 ml --> 0,0003 mc.
Densità GPL --> circa 2,0 kg/mc
Grammi propellente: 0,0003 mc x 2,0 kg/mc = 0,60 grammi... Mi pare un po' pochino, secondo la vostra esperienza torna?
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Bombolette spray
Grazie Tom, stavo aggiornando il post. Se considero la densità allo stato gassoso esce come dici, circa 170 grammi a bomboletta. E da qui l'altra domanda, non è un po' eccessivo?
Su altri post ho visto che il quantitativo medio si aggira attorno ai 40 grammi a bomboletta...
Su altri post ho visto che il quantitativo medio si aggira attorno ai 40 grammi a bomboletta...
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Bombolette spray
Per quello che vedo presso miei clienti, da 20 a 40 g a bomboletta. Però è un dato di input del tuo cliente, chiaramente.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Bombolette spray
DI solito il contenuto di GPL in ml è il 50% del contenuto totale. Almeno per quelle che sono capitate a me.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Bombolette spray
Vi ringrazio nuovamente. Pensavo che 40g fosse quasi un dato standard.
Grazie Tom per aver condiviso i tuoi dati, i miei 170 grammi/bomboletta di GPL possono essere veritieri a questo punto. Ho tantissime bombolette, speriamo di non essere in Seveso...
Grazie Tom per aver condiviso i tuoi dati, i miei 170 grammi/bomboletta di GPL possono essere veritieri a questo punto. Ho tantissime bombolette, speriamo di non essere in Seveso...
Re: Bombolette spray
GMP ha scritto: ↑lun nov 22, 2021 11:15
Grazie, anche io la penso in questo modo.
Per calcolare il quantitativo di GPL in una bomboletta seguo questo procedimento:
Contenuto Nominale: 520 ml
Contenuto Prodotto: 400 ml
Contenuto di propellente: 300 ml (dato della committenza)
300 ml --> 0,0003 mc.
Densità GPL --> circa 2,0 kg/mc
Grammi propellente: 0,0003 mc x 2,0 kg/mc = 0,60 grammi... Mi pare un po' pochino, secondo la vostra esperienza torna?
Il GPL liquefatto non ha una massa volumica di 2 kg/mc, quella è la densità in fase gassosa a pressione atmosferica
In fase liquida è circa 500 kg/mc.
redigere redigere redigere