Buonasera a tutti,
A qualcuno risulta una distanza di sicurezza minima da rispettare tra un gruppo di riduzione metano ( 4,0 bar --> 30 mbar) e materiali combustibili?
Il gruppo di riduzione è installato all'aperto sotto una tettoia metallica di protezione.
Spulciando sui vari regolamenti mi sembra che non sia prescritto nulla in merito, è davvero così? Posso depositare bancali di legno in adiacenza al gruppo di riduzione?
Grazie
GRUPPO RIDUZIONE METANO
Moderatore: Edilclima
Re: GRUPPO RIDUZIONE METANO
Però non è che se non c'è una norma tecnica o una legge che fissa dei vincoli, siamo liberi di fare ciò che ci pare..
vedi le UNI CIG che sicuramente dicono qualcosa in merito..
Re: GRUPPO RIDUZIONE METANO
Infatti, hai ragione e concordo con te, esiste sempre la famosa valutazione del rischio. Il problema è che mi hanno fatto capire che non sono disposti a spostare il deposito fin quando non esiste un qualche regolamento che lo impone. Volevo trovare qualche cosa ma non sono riuscito. Proverò sulle UNI CIG.
Grazie
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: dom mar 13, 2016 19:37
Re: GRUPPO RIDUZIONE METANO
Non è così.GMP ha scritto: ↑ven ott 22, 2021 17:51 Buonasera a tutti,
A qualcuno risulta una distanza di sicurezza minima da rispettare tra un gruppo di riduzione metano ( 4,0 bar --> 30 mbar) e materiali combustibili?
Il gruppo di riduzione è installato all'aperto sotto una tettoia metallica di protezione.
Spulciando sui vari regolamenti mi sembra che non sia prescritto nulla in merito, è davvero così? Posso depositare bancali di legno in adiacenza al gruppo di riduzione?
Grazie
La normativa vigente specifica dettagliatamente le distanze minime da rispettare in relazione a tipologia di installazione, portata termica e pressione del gas esercito.
I riferimenti normativi principali sono i seguenti:
DM 16 aprile 2004
UNI 10619
Re: GRUPPO RIDUZIONE METANO
Grazie per il riscontro.ing.gaetanotrovato ha scritto: ↑mar ott 26, 2021 20:22 Non è così.
La normativa vigente specifica dettagliatamente le distanze minime da rispettare in relazione a tipologia di installazione, portata termica e pressione del gas esercito.
I riferimenti normativi principali sono i seguenti:
DM 16 aprile 2004
UNI 10619
Che non è così siamo d'accordo, ma oltre ad una VDR specifica che deve portarmi a dire che il materiale combustibile non va bene depositato nei pressi di un GDR, esiste una normativa in cui vengono citate distanza tra apparecchi in pressione e mat. combustibili? Nel DM 16/04/2008 leggo solo distanza relative al gruppo verso recinzione.
La UNI 10619 al paragrafo 4.5 parla di distanze di sicurezza verso fabbricati di civile abitazione, industriali, aperti e non aperti al pubblico. Non mi sembra ci sia menzione di materiali combustibili. Però magari mi sono perso qualche paragrafo.
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: dom mar 13, 2016 19:37
Re: GRUPPO RIDUZIONE METANO
Ribalto la domanda.
Tu fai riferimento a materiali combustibili che potrebbero essere in prossimità dei gruppi di riduzione pressione gas combustibile.
Ma nel caso di specie a cosa fai riferimento? Si tratta in qualche modo di un deposito?
Tu fai riferimento a materiali combustibili che potrebbero essere in prossimità dei gruppi di riduzione pressione gas combustibile.
Ma nel caso di specie a cosa fai riferimento? Si tratta in qualche modo di un deposito?
Re: GRUPPO RIDUZIONE METANO
In adiacenza al Gruppo di riduzione esterno, sono depositate delle scatole di cartone adagiati su pallet in legno. é un deposito all'aperto, non ho fabbricati o altro.
Per analogia posso tenere la distanza prescritta dai fabbricati anche per la merce combustibile, certo. Pensavo però ci fosse un riferimento specifico in merito.
Per analogia posso tenere la distanza prescritta dai fabbricati anche per la merce combustibile, certo. Pensavo però ci fosse un riferimento specifico in merito.