Buongiorno a tutti,
Serbatoio di azoto liquido refrigerato da 6.000 litri con pressione di esercizio 30 bar, installato esternamente su cortile.
Premesso che l'azoto è inerte, secondo voi è un problema avere una tubazione di gas metano DN 100 in pressione a 30 mbar a 2,00 dal serbatoio?
Avete qualche esperienza in merito?
Grazie
Serbatoio di azoto liquido refrigerato da 6.000 litri con pressione di esercizio 30 bar, installato esternamente su cortile.
Premesso che l'azoto è inerte, secondo voi è un problema avere una tubazione di gas metano DN 100 in pressione a 30 mbar a 2,00 dal serbatoio?
Avete qualche esperienza in merito?
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Non vedo problemi.
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Grazie, io neanche vedevo problemi, fino a quando non ho trovato un'EIGA, precisamente IGC DOC 115/12/E STORAGE OF CRYOGENIC AIR GASES
AT USERS' PREMISES dove il prospetto B.1 dice :"Fittings e.g. valves, flanges, unions in pipelines containing flammable gases or liquids" distanza 3 metri...
Il mio serbatoio è a 2,00 m...che faccio? proteggo la valvola metano con un pannello tagliafuoco? ma a che scopo?
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Ah non saprei... Ci mandi il link? Grazie.
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Credo si tratti di distanze di sicurezza da giunzioni meccaniche che possono generare emissioni in atmosfera e quindi essere innescate, non dalla tubazione in sè.
Per il resto un rischio potrebbe derivare da una fuoriuscita di azoto liquido dal serbatoio con investimento della condotta gas e possibile cedimento di questa, certamente non progettata per resistere a temperature criogeniche; ma la condotta dovrebbe già essere sottoposta ad un certo carico (il che non sarebbe consentito a priori).
Per il resto un rischio potrebbe derivare da una fuoriuscita di azoto liquido dal serbatoio con investimento della condotta gas e possibile cedimento di questa, certamente non progettata per resistere a temperature criogeniche; ma la condotta dovrebbe già essere sottoposta ad un certo carico (il che non sarebbe consentito a priori).
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Ecco qua, pagina 17 gruppo 4
http://www.asiaiga.org/uploaded_docs/AI ... emises.pdf
Corretto Terminus, la distanza dalla tubazione deve essere di 1,0 m. Da valvole, giunzioni meccaniche ecc... 3 metri.Terminus ha scritto: ↑gio ott 21, 2021 13:05 Credo si tratti di distanze di sicurezza da giunzioni meccaniche che possono generare emissioni in atmosfera e quindi essere innescate, non dalla tubazione in sè.
Per il resto un rischio potrebbe derivare da una fuoriuscita di azoto liquido dal serbatoio con investimento della condotta gas e possibile cedimento di questa, certamente non progettata per resistere a temperature criogeniche; ma la condotta dovrebbe già essere sottoposta ad un certo carico (il che non sarebbe consentito a priori).
Io purtroppo a 2,00 ho una valvola di intercettazione manuale. Stavo pensando di installare una lamiera metallica per proteggere la giunzione da una fuga di azoto liquido. Soluzione secondo voi valida?
Ovviamente non posso nè spostare il serbatoio, nè la tubazione del metano... L'unica cosa che potrei fare è proteggere la valvola con uno schermo metallico.
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Sulla scorta di quello che normalmente è previsto per le distanze di sicurezza da componenti degli impianti GPL, direi che la soluzione è fattibile.
Se proprio non puoi spostare neanche la valvola....
Se proprio non puoi spostare neanche la valvola....
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Non ero a conoscenza che fosse riportato anche sulle norme del GPL. Posso chiederti a quale normativa fai riferimento? Grazie
Re: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
Mi riferivo al dimezzamento delle distanze di sicurezza mediante interposizione di un muro, previsto per esempio dal DM 14/05/04 per i serbatoi GPL.