Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Vittorio B.
Messaggi: 18
Iscritto il: gio ago 27, 2020 17:06

Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler

Messaggio da Vittorio B. »

Buongiorno a tutti,
mi trovo a redigere un progetto di prevenzione incendi per un condominio residenziale con autorimessa, esistente.
Premessa, il condominio risale a prima del 1987, quindi addirittura prima dell'emanazione della vecchia regola tecnica tradizionale.
Dovendo applicare il CoPI per l'autorimessa, mi viene richiesto per il controllo degli incendi un Livello di Pericolosità IV, quindi Idranti + Sprinkler, cosa che però per il cliente è improponibile.
Essendo che sul CoPI vengono date giusto due ipotesi di soluzioni alternative, ed essendo che è la prima volta che mi trovo a dover trovare una soluzione alternativa ad un impianto sprinkler, chiedo a voi, probabilmente più esperti, se sapreste indicarmi altre ipotetiche soluzioni alternative all'installazione di un impianto sprinkler.
Grazie a tutti e buona giornata.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler

Messaggio da stfire »

sistema water mist, con tutte le peculiarità del caso..
Vittorio B.
Messaggi: 18
Iscritto il: gio ago 27, 2020 17:06

Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler

Messaggio da Vittorio B. »

Il problema e che il cliente non vuole installare nessun tipo di impianto a spegnimento automatico.
Volevo capire se ci sono soluzioni che in qualche modo ti evitano l'installazione di questi tipi di impianti, praticamente andando ad abbassare il livello di pericolosità.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler

Messaggio da travereticolare »

Il problema e che il cliente non vuole installare nessun tipo di impianto a spegnimento automatico.
Non sempre è possibile realizzare tutti i desideri del cliente...

In ogni caso, come è classificata la tua autorimessa?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler

Messaggio da Terminus »

Livello IV ?
Quindi sei almeno AC (oltre 5000m2) oppure almeno HC (piani tra -10 e 24m).
Sicuro ?
Rispondi