certificazione resistenza solaio predalles
Moderatore: Edilclima
certificazione resistenza solaio predalles
Un quesito.
Devo certificare un solaio predalles esistente, dell' anno 2004/2005, di cui ho una relazione di calcolo dell' Azienda produttrice in cui analiticamente calcola una resistenza al fuoco R.E.I 120, ma non è mai stata depositata o compilata alcuna CERT REI ufficiale.
Il problema che ho riscontrato, è l' assenza dei dispositivi per lo sfogo delle sovrapressioni, in quanto probabilmente non ancora molto utilizzati all' epoca. In questo caso come ci si può comportare? Sicuramente non è possibile certificare tabellarmente in quanto le tabelle del D.M 09 MARZO 2007 lo richiedono esplicitamente.
Il dubbio è se i dispositivi delle sovrapressioni siano necessarie anche con certificazione analitica.
In caso affermativo l' unica possibilità è ricorrere a protezione con controsoffitto a membrana con costi elevati 50/60 euro/mq, in quanto con vernici e intonaci il problema delle sovrapressioni non si risolve.
Voi come vi comportate in questi casi?
Devo certificare un solaio predalles esistente, dell' anno 2004/2005, di cui ho una relazione di calcolo dell' Azienda produttrice in cui analiticamente calcola una resistenza al fuoco R.E.I 120, ma non è mai stata depositata o compilata alcuna CERT REI ufficiale.
Il problema che ho riscontrato, è l' assenza dei dispositivi per lo sfogo delle sovrapressioni, in quanto probabilmente non ancora molto utilizzati all' epoca. In questo caso come ci si può comportare? Sicuramente non è possibile certificare tabellarmente in quanto le tabelle del D.M 09 MARZO 2007 lo richiedono esplicitamente.
Il dubbio è se i dispositivi delle sovrapressioni siano necessarie anche con certificazione analitica.
In caso affermativo l' unica possibilità è ricorrere a protezione con controsoffitto a membrana con costi elevati 50/60 euro/mq, in quanto con vernici e intonaci il problema delle sovrapressioni non si risolve.
Voi come vi comportate in questi casi?
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: certificazione resistenza solaio predalles
Ciao,
Fai fori nel predalles in direzione della faccia esposta al fuoco per evitare che la tenuta venga compromessa da esplosioni dovute alla sovrappressione dovuta alla passaggio di stato da solido a gas del materiale di alleggerimento. Altezza fori pari a h~2/3s (s= spessore della lastra).
Fai fori nel predalles in direzione della faccia esposta al fuoco per evitare che la tenuta venga compromessa da esplosioni dovute alla sovrappressione dovuta alla passaggio di stato da solido a gas del materiale di alleggerimento. Altezza fori pari a h~2/3s (s= spessore della lastra).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: certificazione resistenza solaio predalles
ma qualcuno di voi ha esperienza di questo tipo di problema ? intendo l'esplosione di una lastra alleggerita (sia verticale, sia orizzontale) a seguito di incendio
Re: certificazione resistenza solaio predalles
https://www.gruppofauci.it/wp-content/u ... ranchi.pdf
Spero proprio di non averne mai esperienza diretta.
Spero proprio di non averne mai esperienza diretta.
Re: certificazione resistenza solaio predalles
Qui un approccio analitico per non voler fare i fori sulle lastre in opera: https://resistenzaalfuoco.it/tag/predalle/
Condivisibile o meno, fate voi.
Condivisibile o meno, fate voi.
Re: certificazione resistenza solaio predalles
Grazie Terminus..interessante come approccio, ma come dici te non proprio condivisibile.
Questo approccio da quanto ho capito esegue la verifica considerando il solaio privo del fondello, ipotizzato già esploso dopo 20minuti.
Ma le domande che mi pongo sono:
1)la stessa esplosione del fondello penso debba essere considerata come raggiungimento del collasso. E' vero che magari la soletta in predalles non cade ma l ' esplosione del fondello è sicuramente un pericolo, se non per le persone che dopo 20minuti dovrebbero già essere scappate, sicuramente per i soccorritori. Un fondello da 5cm pesa 125kg/mq, caso o non casco la vedo dura resistere.............
2) è basata sull' ipotesi che l' esplosione danneggi il solo fondello, ma chi assicura che un' esplosione non danneggi anche la parte sovrastante?
Questo approccio da quanto ho capito esegue la verifica considerando il solaio privo del fondello, ipotizzato già esploso dopo 20minuti.
Ma le domande che mi pongo sono:
1)la stessa esplosione del fondello penso debba essere considerata come raggiungimento del collasso. E' vero che magari la soletta in predalles non cade ma l ' esplosione del fondello è sicuramente un pericolo, se non per le persone che dopo 20minuti dovrebbero già essere scappate, sicuramente per i soccorritori. Un fondello da 5cm pesa 125kg/mq, caso o non casco la vedo dura resistere.............
2) è basata sull' ipotesi che l' esplosione danneggi il solo fondello, ma chi assicura che un' esplosione non danneggi anche la parte sovrastante?
Re: certificazione resistenza solaio predalles
Concordo pienamente con quanto detto da voi.Terminus ha scritto: ↑ven set 24, 2021 08:25 Qui un approccio analitico per non voler fare i fori sulle lastre in opera: https://resistenzaalfuoco.it/tag/predalle/
Condivisibile o meno, fate voi.
Sicuramente con questo metodo si dimostra la resistenza al fuoco della struttura in questo caso ma
non cosi facendo non si sta facendo sicurezza antincendio. (proiezione di materiali pericolosi dall'alto)
Re: certificazione resistenza solaio predalles
Buonasera riprendo il post perchè ho un dubbio da chiedere in merito, premettendo che non sono uno strutturista.
Nuova attività soggetta autorimessa 75.1.A in un edificio costruito attorno agli anni 2007/2008. Il cliente ha procurato tramite accesso agli atti i documenti di progetto delle strutture, in particolare per i solai mi ha fornito il calcolo strutturale, eseguito secondo il metodo delle tensioni ammissibili (rif. DM 09/01/96), si tratta di una relazione di calcolo statico di lastra predalles prefabbricata (5+30+5) in cui nel titolo si sottolinea essere un solaio tipo "lastra REI 120", anche se poi nella trattazione non ho trovato nulla in riferimento a verifiche a caldo o verifiche in base a tempi/temperature...
Vi chiedo se è possibile produrre un Cert Rei sulla base di questo documento (in base a quanto stabilisce oggi il Codice) oppure è meglio passare al tabellare (previa verifica in opera dei copriferri)
Vi chiedo tra l'altro in merito a quest'ultima verifica (copriferri) e relativa distanza minima se la stessa va fatta sulle armature/reti di confezione oppure tenere presente l'armatura aggiuntiva inferiore, per la quale nella relazione si parla di 4,5 cm di copriferro (anche se non capisco come possa essere dato che lo spessore della cappa inferiore è 5cm...)
Grazie
Nuova attività soggetta autorimessa 75.1.A in un edificio costruito attorno agli anni 2007/2008. Il cliente ha procurato tramite accesso agli atti i documenti di progetto delle strutture, in particolare per i solai mi ha fornito il calcolo strutturale, eseguito secondo il metodo delle tensioni ammissibili (rif. DM 09/01/96), si tratta di una relazione di calcolo statico di lastra predalles prefabbricata (5+30+5) in cui nel titolo si sottolinea essere un solaio tipo "lastra REI 120", anche se poi nella trattazione non ho trovato nulla in riferimento a verifiche a caldo o verifiche in base a tempi/temperature...
Vi chiedo se è possibile produrre un Cert Rei sulla base di questo documento (in base a quanto stabilisce oggi il Codice) oppure è meglio passare al tabellare (previa verifica in opera dei copriferri)
Vi chiedo tra l'altro in merito a quest'ultima verifica (copriferri) e relativa distanza minima se la stessa va fatta sulle armature/reti di confezione oppure tenere presente l'armatura aggiuntiva inferiore, per la quale nella relazione si parla di 4,5 cm di copriferro (anche se non capisco come possa essere dato che lo spessore della cappa inferiore è 5cm...)
Grazie
Re: certificazione resistenza solaio predalles
Qualcuno può darmi un consiglio? grazie