Messaggio da Vittorio B. »

Salve a tutti,
scrivo per chiedere se per caso qualcuno sa rispondere a questa domanda.
Se devo progettare una palazzina residenziale con autorimessa, essendo che per l'autorimessa sono costretto ad usare il Codice di Prevenzione Incendi, devo anche usarlo per la palazzina residenziale ?
Grazie a tutti.
aKap82
Messaggi: 43
Iscritto il: mer set 22, 2021 08:48

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da aKap82 »

La palazzina è soggetta?
Usi il codice come utile riferimento se non è soggetto ma se è soggetto esiste la RT da seguire.
Ai VVF interessa il progetto dell'autorimessa.
Vittorio B.
Messaggi: 18
Iscritto il: gio ago 27, 2020 17:06

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Vittorio B. »

Si sia la palazzina che l'autorimessa sono soggette.
Più che altro mi interessava sapere se in questo caso, e casi simili, è possibile usare due riferimenti normativi diversi,
cioè CoPi e Regola tecnica tradizionale, per lo stesso progetto ?
Giustamente voi mi riporterete gli esempi della centrale termica/G.E., dove uso la Regola tecnica tradizionale, inserita in un attività soggetta anche a CoPI.
Però non mi è ancora chiaro se nei casi, appunto tipo edificio civile + autorimessa, sono costretto ad usare le RTV e CoPI, essendo che l'autorimessa è soggetta solo a CoPI, mentre per gli edifici civili ce anche la possibilità di usare la regola tecnica tradizionale.
Grazie a tutti.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Terminus »

Per gli edifici devi usare la regola tecnica tradizionale.
Per l'autorimessa devi usare la RTV.
aKap82
Messaggi: 43
Iscritto il: mer set 22, 2021 08:48

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da aKap82 »

Per l’autorimessa il Codice (RTV)
Per l’edificio di civile abitazione la RT tradizionale
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da mmaarrccoo »

Scusate, forse non sono aggiornato sulla pubblicazione delle ultime RTV, perché dite regola tradizionale per iil condominio? Non c'è anche la relativa RTV del COPI?
aKap82
Messaggi: 43
Iscritto il: mer set 22, 2021 08:48

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da aKap82 »

No. Non c’è ancora
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da mmaarrccoo »

Beh allora in tal caso c'è poco da inventarsi...
Vittorio B.
Messaggi: 18
Iscritto il: gio ago 27, 2020 17:06

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Vittorio B. »

Salve,
in allegato riporto quanto descritto all'articolo 3 del D.M. 12 Aprile 2019.
Io non capisco una cosa, quando nella tabella parla di attività senza RTV di nuova realizzazione, perchè dice che posso applicare solo il Codice.
Cioè, all'articolo 3 parla di attività che ad oggi sono tutte in possesso di RTV (Autorimessa, Uffici, Scuole, Alberghi, Att. Commerciali), quindi non mi è chiaro se la tabella si riferisce solo a queste attività (dotate di RTV) o se si riferisce anche ad altre attività.
Personalmente mi viene in mente un attività tipo edificio Civile residenziale, che è un attività soggetta a CoPI ma non in possesso di RTV, che ha anche una sua regola tecnica tradizionale.
Quindi mi chiedo, per questa attività posso solo aaplicare il CoPI, se è di nuova realizzzazione ?

Grazie a tutti.
Allegati
Cattura.PNG
Cattura.PNG (215.95 KiB) Visto 1222 volte
aKap82
Messaggi: 43
Iscritto il: mer set 22, 2021 08:48

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da aKap82 »

Ma la tabella da dove l'hai presa?
Se un'attività di nuova realizzazione ha una RT allora devi usare quella.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Terminus »

La tabella si riferisce alle attività soggette all'applicazione del COPI.
La 77 ancora non è ricompresa nel campo di applicazione del COPI, quindi abbiamo solo la regola tecnica tradizionale.
Per l'autorimessa invece abbiamo la sola RTV del COPI in quanto in vecchio DM 1986 è stato abrogato.
Questo per le nuove attività. Per quelle esistenti è da valutare caso per caso.
Vittorio B.
Messaggi: 18
Iscritto il: gio ago 27, 2020 17:06

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Vittorio B. »

Salve a tutti,
come prima vi ringrazio per le vostre risposte in merito al mio quesito.
Vorrei chiedervi un ulteriore cosa, ma ad oggi gli interventi in facciata, ricollegati al superbonus 110%, sono da considerarsi come aggravio di rischio nei confronti dell'attività soggetta ai vigili del fuoco ?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Terminus »

Siccome il rifacimento della facciata, negli edifici soggetti a controllo, prevede il rispetto della circolare facciate, direi che si, viene considerato aggravio del rischio.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: gio ott 07, 2021 16:16 Siccome il rifacimento della facciata, negli edifici soggetti a controllo, prevede il rispetto della circolare facciate, direi che si, viene considerato aggravio del rischio.
Secondo te gli amministratori di condominio stanno facendo aggiornare le pratiche antincendio in questi casi? :wink:
Vittorio B.
Messaggi: 18
Iscritto il: gio ago 27, 2020 17:06

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Vittorio B. »

Ah di certo no :lol:
però pensavo, se io devo fare un rinnovo periodico dovrò dichiarare tale variante e quindi dovrò anche asseverare quello che di nuovo è stato fatto.
Poi pensando a quello che è successo alla torre Moro di Milano.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Terminus »

Non mi è ancora capitato di fare cappotto su condominio soggetto a VVF, ma nel caso sarei io il primo a richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione secondo DM 25/01/19.
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Gmeister »

Io sto seguendo in particolare un condominio non soggetto, ma superiore ai 12 m, e d'accordo con amministratore e condomini, i materiali in facciata saranno conformi alla circolare sulle facciate. E' bastato citare l'incendio di Milano, inoltre, se preso in tempo, non è un costo eccessivo
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa + Palazzina residenziale

Messaggio da Terminus »

Assolutamente d'accordo.
L'unico problema ora come ora sono i tempi di approvvigionamento dei materiali.
Voi che tempi state sperimentando ? A me dicono oltre 4 mesi per materiali come lana di vetro o di roccia.
Rispondi