CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ciao a tutti,
in un condominio industriale ci sono vari capannoni (lotti) adiacenti separati tra loro da pareti resistenti al fuoco (blocchi cls).
Spesso capita che un inquilino decida di prendere uno o più lotti e quindi li metta in comunicazione diretta carrabile senza serramento (in pratica apre un varco di 4 x 4 m utilizzando una putrella metallica orizzontale in alto per evitare che i blocchi superiori vengano giù). Così come capita che quando l'inquilino cessa la sua attività la proprietà provvede, a seconda delle richieste dei nuovi inquilini, a richiudere il varco (sempre con blocchi cls).

Ora capita che, trovandoci nella seconda situazione (chiusura del varco) siano stato posati i blocchi da terra fino in alto mantenendo però la putrella metallica.

A me sembra che la resistenza al fuoco sia compromessa in questo modo. Sbaglio o la putrella, avendo le 2 facce esposte all'incendio (una per ciascun capannone), non garantisce la resistenza al fuoco (come minimo l'isolamento termico)?

Grazie.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?

Messaggio da stfire »

giusta osservazione..
infatti l'architrave nelle pareti TF andrebbe fatto in C.A. e non con putrelle in acciaio
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?

Messaggio da mmaarrccoo »

E quindi adesso siamo in difficoltà :(
Quali strade ho? Placcare con lastre resistenti al fuoco o c'è anche altro?
aKap82
Messaggi: 43
Iscritto il: mer set 22, 2021 08:48

Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?

Messaggio da aKap82 »

Puoi provare con intonaco intumescente\vernice ignifuga sulle facciate esposte. Però devi assicurarti che possa essere certificato.
La soluzione migliore è fare un cassettone in lastre EI (attenzione alla fattibilità indicata nel rapporto di classificazione e\o eventuale estensione)
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?

Messaggio da Terminus »

Placca su ambi i lati con lastre impiegate e certificate per cavedi, ovvero non come contropareti in aderenza.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Grazie ragazzi,
però a volte vedo placcare con lastre in aderenza ad esempio pilastri metallici, teoricamente non dovrebbero esserci problemi a trovare lastre che vanno bene in questo caso, no?
Rispondi