Ciao a tutti,
in un condominio industriale ci sono vari capannoni (lotti) adiacenti separati tra loro da pareti resistenti al fuoco (blocchi cls).
Spesso capita che un inquilino decida di prendere uno o più lotti e quindi li metta in comunicazione diretta carrabile senza serramento (in pratica apre un varco di 4 x 4 m utilizzando una putrella metallica orizzontale in alto per evitare che i blocchi superiori vengano giù). Così come capita che quando l'inquilino cessa la sua attività la proprietà provvede, a seconda delle richieste dei nuovi inquilini, a richiudere il varco (sempre con blocchi cls).
Ora capita che, trovandoci nella seconda situazione (chiusura del varco) siano stato posati i blocchi da terra fino in alto mantenendo però la putrella metallica.
A me sembra che la resistenza al fuoco sia compromessa in questo modo. Sbaglio o la putrella, avendo le 2 facce esposte all'incendio (una per ciascun capannone), non garantisce la resistenza al fuoco (come minimo l'isolamento termico)?
Grazie.
CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1588
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
giusta osservazione..
infatti l'architrave nelle pareti TF andrebbe fatto in C.A. e non con putrelle in acciaio
infatti l'architrave nelle pareti TF andrebbe fatto in C.A. e non con putrelle in acciaio
-
- Messaggi: 1588
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
E quindi adesso siamo in difficoltà
Quali strade ho? Placcare con lastre resistenti al fuoco o c'è anche altro?
Quali strade ho? Placcare con lastre resistenti al fuoco o c'è anche altro?
Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
Puoi provare con intonaco intumescente\vernice ignifuga sulle facciate esposte. Però devi assicurarti che possa essere certificato.
La soluzione migliore è fare un cassettone in lastre EI (attenzione alla fattibilità indicata nel rapporto di classificazione e\o eventuale estensione)
La soluzione migliore è fare un cassettone in lastre EI (attenzione alla fattibilità indicata nel rapporto di classificazione e\o eventuale estensione)
Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
Placca su ambi i lati con lastre impiegate e certificate per cavedi, ovvero non come contropareti in aderenza.
-
- Messaggi: 1588
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
Grazie ragazzi,
però a volte vedo placcare con lastre in aderenza ad esempio pilastri metallici, teoricamente non dovrebbero esserci problemi a trovare lastre che vanno bene in questo caso, no?
però a volte vedo placcare con lastre in aderenza ad esempio pilastri metallici, teoricamente non dovrebbero esserci problemi a trovare lastre che vanno bene in questo caso, no?