RESISTENZA AL FUOCO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Edoardo74
Messaggi: 47
Iscritto il: gio lug 01, 2021 08:15

RESISTENZA AL FUOCO

Messaggio da Edoardo74 »

La tabella D6 DEL DM 09MARZO 2007 relativa alla resistenza al fuoco tabellare di travi in ca, specifica che è valida solo per travi in c.a. semplicemente appoggiate. Poichè il vincolo di semplice appoggio per travi in calcestruzzo armato gettato in opera è praticamente inesistente per definizione, sembrerebbe che la verifica tabellare valga solo per travi prefabbricate.
Voi come vi comportate con travi gettate in opera?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RESISTENZA AL FUOCO

Messaggio da Terminus »

Se non ricordo male (reminiscenze di scienza delle costruzioni del millennio scorso.....) la condizione di trave con semplice appoggio è peggiore di quella con doppio incastro, almeno per quanto riguarda le armature inferiori.
Io ho sempre utilizzato quelle tabelle senza pormi problemi sul tipo di vincolo effettivo.