La tabella D6 DEL DM 09MARZO 2007 relativa alla resistenza al fuoco tabellare di travi in ca, specifica che è valida solo per travi in c.a. semplicemente appoggiate. Poichè il vincolo di semplice appoggio per travi in calcestruzzo armato gettato in opera è praticamente inesistente per definizione, sembrerebbe che la verifica tabellare valga solo per travi prefabbricate.
Voi come vi comportate con travi gettate in opera?
RESISTENZA AL FUOCO
Moderatore: Edilclima
Re: RESISTENZA AL FUOCO
Se non ricordo male (reminiscenze di scienza delle costruzioni del millennio scorso.....) la condizione di trave con semplice appoggio è peggiore di quella con doppio incastro, almeno per quanto riguarda le armature inferiori.
Io ho sempre utilizzato quelle tabelle senza pormi problemi sul tipo di vincolo effettivo.
Io ho sempre utilizzato quelle tabelle senza pormi problemi sul tipo di vincolo effettivo.