QUADRO DI DISTIBUZIONE ELETTIRICO

Messaggio da Edoardo74 »

LA UNI 12845 consiglia di prendere l' alimentazione per il quadro di controllo della pompa al servizio della rete antincendio a monte del quadro elettrico generale di distribuzione.
Inoltre prescrive che il quadro elettrico generale sia posto in un compartimento antincendio.
Secondo voi, nel caso in cui la alimentazione del quadro della pompa sia presa oltre che a monte del quadro generale anche esternamente al locale del quadro elettrico generale, (ad esempio appena a valle del contatore), è ancora necessario garantire la compartimentazione del quadro oppure in questo caso non ha più senso?
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: QUADRO DI DISTIBUZIONE ELETTIRICO

Messaggio da Terminus »

Tutta la conduttura di alimentazione dedicata alla pompa antincendio deve essere protetta dall'incendio, compresi i quadri elettrici dai quali è derivata.
Sa il tuo quadro generale è parte di tale alimentazione va protetto, altrimenti se non contiene alcun servizio di sicurezza non serve proteggerlo dall'incendio.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: QUADRO DI DISTIBUZIONE ELETTIRICO

Messaggio da stfire »

se prendi l'alimentazione elettrica a monte dell'interruttore generale (ad esempio nella nicchia contatore o in cabina) non serve la compartimentazione