Tabella V.6-3 RTV 6
Moderatore: Edilclima
Tabella V.6-3 RTV 6
Mi viene ildubbio...
"1. L’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.6-3 per ciascun compartimento."
Se ho una autorimessa (chiusa) superiore a 5000 mq, divisa in due compartimenti inferiori a 5000 mq, quale è il livello di prestazione da raggiungere?
livello III o IV?
la differenza è sostanziale.
Osservo che il codice fa spesso riferimento agli ambiti, e quindi alla relativa superficie, né avrebbe molto senso trattare allo stesso modo una autorimessa a compartimento unico di oltre 5000 mq e una divisa in compartimenti di superficie pari a 2500 mq
Secondo me occorre fare riferimento alla superficie di ciascun compartimento.
Ma non ho trovato chiarimenti a riguardo.
"1. L’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.6-3 per ciascun compartimento."
Se ho una autorimessa (chiusa) superiore a 5000 mq, divisa in due compartimenti inferiori a 5000 mq, quale è il livello di prestazione da raggiungere?
livello III o IV?
la differenza è sostanziale.
Osservo che il codice fa spesso riferimento agli ambiti, e quindi alla relativa superficie, né avrebbe molto senso trattare allo stesso modo una autorimessa a compartimento unico di oltre 5000 mq e una divisa in compartimenti di superficie pari a 2500 mq
Secondo me occorre fare riferimento alla superficie di ciascun compartimento.
Ma non ho trovato chiarimenti a riguardo.
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
La tabella ha come input la classificazione dell'autorimessa nel suo insieme, non dei singoli compartimenti in cui eventualmente è suddivisa.
E' vero che S6 ragiona per ambiti e facilmente questi possono essere identificati con i compartimenti, ma nella RTV specifica mi sembra si debba ragionare sull'intera attività.
E' vero che S6 ragiona per ambiti e facilmente questi possono essere identificati con i compartimenti, ma nella RTV specifica mi sembra si debba ragionare sull'intera attività.
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
è quell'inciso che mi ha lasciato perplesso.Terminus ha scritto: ↑mar set 14, 2021 09:34 La tabella ha come input la classificazione dell'autorimessa nel suo insieme, non dei singoli compartimenti in cui eventualmente è suddivisa.
E' vero che S6 ragiona per ambiti e facilmente questi possono essere identificati con i compartimenti, ma nella RTV specifica mi sembra si debba ragionare sull'intera attività.
sarebbe necessario un quesito...
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
Credo che l'autorimessa possa essere classificata anche per compartimenti (nota posta sotto il p.to b del paragrafo V.6.2.).
Quindi, credo si potrebbe ragionare così: Se ho un comparto maggiore di 5.000 mq in autorimessa chiusa --> sprinkler. Però, se applico la misura della compartimentazione, avrò due autorimesse AB, riducendo la dimensione, riduco la propagazione dell'incendio e posso usufruire solo del controllo manuale dell'incendio (RI).
Quindi, credo si potrebbe ragionare così: Se ho un comparto maggiore di 5.000 mq in autorimessa chiusa --> sprinkler. Però, se applico la misura della compartimentazione, avrò due autorimesse AB, riducendo la dimensione, riduco la propagazione dell'incendio e posso usufruire solo del controllo manuale dell'incendio (RI).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
mi era sfuggito. in effetti sembra confermare che si possa ragionare per compartimentitravereticolare ha scritto: ↑mar set 14, 2021 10:11 Credo che l'autorimessa possa essere classificata anche per compartimenti (nota posta sotto il p.to b del paragrafo V.6.2.).
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
Corretto quanto dice travereticolare, la nota era sfuggita anche a me.
Mi rimane il dubbio sulla classificazione H, laddove si parla di quota di "tutti" i piani.
Cmq per la tabella V.6.5.6 praticamente non cambierebbe nulla.
Mi rimane il dubbio sulla classificazione H, laddove si parla di quota di "tutti" i piani.
Cmq per la tabella V.6.5.6 praticamente non cambierebbe nulla.
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
si fa riferimento all'altezza dell'autorimessa e non del fabbricato, altrimenti le note alle tabelle V.6-1 e V.6-2 non avrebbero senso.
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
Certo dell'autorimessa.
Ma a questo punto consideriamo la quota del singolo piano/compartimento o la classificazione deve tenere conto di tutti i piani/compartimenti dell'autorimessa ?
Ma a questo punto consideriamo la quota del singolo piano/compartimento o la classificazione deve tenere conto di tutti i piani/compartimenti dell'autorimessa ?
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
Effettivamente non è chiarito bene. Si potrebbe leggere in questo modo: "in relazione alla quota di tutti i piani (non compartimentati). Se il piano è compartimentato avrà una sua classificazione.
Perchè poi penso, sempre in riferimento alla tabella V.6-3, che senso avrebbe sprinklerare tutti i piani di un'autorimessa interrata solamente perchè uno è a quota inferiore a -10 m? Non avrebbe più senso estendere la protezione automatica solamente al piano classificato come HC che in caso di incendio è quello in cui i VVF fanno più fatica ad accedere?
Perchè poi penso, sempre in riferimento alla tabella V.6-3, che senso avrebbe sprinklerare tutti i piani di un'autorimessa interrata solamente perchè uno è a quota inferiore a -10 m? Non avrebbe più senso estendere la protezione automatica solamente al piano classificato come HC che in caso di incendio è quello in cui i VVF fanno più fatica ad accedere?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Tabella V.6-3 RTV 6
Buonasera a tutti,
Mi ritrovo esattamente questo caso. Voi solitamente come fate? Sprinkler esteso a tutta l'autorimessa oppure solo il piano interessato compartimentando il resto?
Grazie!
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13