Ciao a tutti,
ho un dubbio circa il calcolo della riserva idrica anticendio per una scuola (tipo 1): ho inserito nel progetto:
- piano terra: 5 idranti UNI 45
- piano primo: 4 idranti UNI 45
Stando alla UNI 10779, per livello di pericolosità 1, dovrei dimensionare l'accumulo dell'impianto considerando 2 idranti a muro 120 l/min ciascuno, per 30 min ovvero un accumulo di 7.2 mc.
Ciò significa che nella realtà l'incendio comporterebbe l'utilizzo di solo 2 idranti ?
Oppure nel calcolo devo considerarli tutti e 9 attivi e funzionanti ? (in tal caso la riserva idrica esce molto piu' grande...)
calcolo riserva idrica scuola
Moderatore: Edilclima
Re: calcolo riserva idrica scuola
Esatto.c.man ha scritto: ↑lun set 06, 2021 19:34 Stando alla UNI 10779, per livello di pericolosità 1, dovrei dimensionare l'accumulo dell'impianto considerando 2 idranti a muro 120 l/min ciascuno, per 30 min ovvero un accumulo di 7.2 mc.
Ciò significa che nella realtà l'incendio comporterebbe l'utilizzo di solo 2 idranti ?
Attenzione all'effettiva portata agli idranti favoriti per dimensionare correttamente la riserva idrica.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: calcolo riserva idrica scuola
Io in una scuola metterei i naspi, sono molto più utili e fruibili.
Tom Bishop
Re: calcolo riserva idrica scuola
Giusta osservazione. Concordo.
Re: calcolo riserva idrica scuola
intendi che la portata complessiva non sarà di 240 l/min ma qualcosa in piu' a causa delle reali condizioni di erogazione ?
In ogni caso saremmo nell'intorno di 7.2 mc di riserva (facendo il calcolo mi escono 8 mc circa).
E' corretto ?
Re: calcolo riserva idrica scuola
Si intendo quello.
Re: calcolo riserva idrica scuola
ok. grazie.