calcolo riserva idrica scuola

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
c.man
Messaggi: 46
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

calcolo riserva idrica scuola

Messaggio da c.man »

Ciao a tutti,
ho un dubbio circa il calcolo della riserva idrica anticendio per una scuola (tipo 1): ho inserito nel progetto:
- piano terra: 5 idranti UNI 45
- piano primo: 4 idranti UNI 45
Stando alla UNI 10779, per livello di pericolosità 1, dovrei dimensionare l'accumulo dell'impianto considerando 2 idranti a muro 120 l/min ciascuno, per 30 min ovvero un accumulo di 7.2 mc.
Ciò significa che nella realtà l'incendio comporterebbe l'utilizzo di solo 2 idranti ?
Oppure nel calcolo devo considerarli tutti e 9 attivi e funzionanti ? (in tal caso la riserva idrica esce molto piu' grande...)
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo riserva idrica scuola

Messaggio da Terminus »

c.man ha scritto: lun set 06, 2021 19:34 Stando alla UNI 10779, per livello di pericolosità 1, dovrei dimensionare l'accumulo dell'impianto considerando 2 idranti a muro 120 l/min ciascuno, per 30 min ovvero un accumulo di 7.2 mc.
Ciò significa che nella realtà l'incendio comporterebbe l'utilizzo di solo 2 idranti ?
Esatto.
Attenzione all'effettiva portata agli idranti favoriti per dimensionare correttamente la riserva idrica.
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: calcolo riserva idrica scuola

Messaggio da Tom Bishop »

Io in una scuola metterei i naspi, sono molto più utili e fruibili.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo riserva idrica scuola

Messaggio da Terminus »

Giusta osservazione. Concordo.
c.man
Messaggi: 46
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

Re: calcolo riserva idrica scuola

Messaggio da c.man »

Terminus ha scritto: lun set 06, 2021 19:54 Esatto.
Attenzione all'effettiva portata agli idranti favoriti per dimensionare correttamente la riserva idrica.
intendi che la portata complessiva non sarà di 240 l/min ma qualcosa in piu' a causa delle reali condizioni di erogazione ?
In ogni caso saremmo nell'intorno di 7.2 mc di riserva (facendo il calcolo mi escono 8 mc circa).
E' corretto ?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo riserva idrica scuola

Messaggio da Terminus »

Si intendo quello.
c.man
Messaggi: 46
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

Re: calcolo riserva idrica scuola

Messaggio da c.man »

ok. grazie.
Rispondi