definizione altezza controsoffitto per rivelatori UNI 9795

Messaggio da 143174 »

buongiorno
discussione UNI 9795 su quantità di rivelatori in controsoffitto....
ho un locale spogliatoi all'interno di un capannone realizzato con un soffitto a travi con tegoli sporgenti
l'altezza massima è di 545 cm
la sporgenza del dente del tegolo è di 35 cm
l'interasse tra due sporgenze è di 145 cm
si decide di fare un controsoffitto a quadri da 60x60 ad una altezza di 320 cm
dalla formula D/(H-h), 145 / (225-35)= 0,76 che risulta > 0,6 pertanto risulta 1 rivelatore ogni interspazio tra due tegoli
ma domanda: un rivelatore indipendentemente dalla lunghezza dell'interspazio?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: definizione altezza controsoffitto per rivelatori UNI 9795

Messaggio da Terminus »

Ovviamente no, le tabelle definiscono il numero di rivelatori in direzione perpendicolare alle sporgenze.
Se leggi bene i paragrafi precedenti le tabelle, c'è scritta la distanza massima di due rivelatori in direzione parallela alle travi/tegoli:
6m per i rivelatori di calore, 9m per i rivelatori di fumo.
143174
Messaggi: 61
Iscritto il: mar gen 21, 2014 17:14

Re: definizione altezza controsoffitto per rivelatori UNI 9795

Messaggio da 143174 »

Terminus ha scritto: gio set 02, 2021 18:38 Ovviamente no, le tabelle definiscono il numero di rivelatori in direzione perpendicolare alle sporgenze.
Se leggi bene i paragrafi precedenti le tabelle, c'è scritta la distanza massima di due rivelatori in direzione parallela alle travi/tegoli:
6m per i rivelatori di calore, 9m per i rivelatori di fumo.
grazie Terminus...mi era sfuggito... :)