Oggetti e piastra radiante

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Oggetti e piastra radiante

Messaggio da weareblind »

Scusate, ma voi considerate gli impianti tecnologici come obiettivi della piastra? Va bene i depositi di combustibile, ma un gruppo elettrogeno o una caldaia? Grazie.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Le piastre radianti devono essere verificate verso opere da costruzione, pertanto credo che se il Generatore di Calore è inserito all'interno di un fabbricato allora vada calcolata. Però a quel punto si utilizza sempre la soglia di 12,60 kW/m^2? Credo si potrebbe ragionare su questo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da weareblind »

Scusa, se invece sono all'aperto, quindi senza protezione termica data da un muro di un edificio, invece va bene?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da travereticolare »

In effetti non avrebbe senso verificare la piastra se il generatore è all'interno di un locale mentre se fuori no.

Va bene evitare la propagazione dell'incendio, ma verso attività e depositi di materiale combustibili all'esterno. Sennò anche tutti gli impianti, come canali d'aria o altro, dovrebbero essere distaccati dalle pareti per metri... In definitiva concordo con te, verso impianti tecnologici niente piastre.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da weareblind »

Grazie, quando il funzionario me la boccia dirò che è colpa tua :lol:
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da travereticolare »

:lol: in caso contrario però una bottiglia di vino :mrgreen:
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da weareblind »

Pronti! Che ti piace?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da travereticolare »

Sono di gusti semplici, mi accontento della compagnia (semicit) :lol:
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da weareblind »

Male! Io il contrario :mrgreen:
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Oggetti e piastra radiante

Messaggio da moliang »

Mi permetto di osservare che se il nostro impianto ha funzioni di sicurezza ci penserei due volte a non verificare l'irraggiamento. Mi baso sull'assunto che il progettista deve analizzare tutti i rischi e quindi assicurare la funzionalità degli impianti di sicurezza a prescindere dalle previsioni normative. Se accade un incidente a causa di tale leggerezza potremmo essere chiamati a rispondere.
Rispondi