CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
DrHugs
Messaggi: 70
Iscritto il: lun feb 22, 2021 17:42

CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da DrHugs »

Buongiorno

come da titolo mi trovo a dover calcolare il carico d'incendio di un capannone industriale,
tra i vari materiali stoccati trovo anche i "Granuli di plastica".

Nel software Edilclima non trovo l'esatta nomenclatura sapreste dirmi il carico d'incendio del materiale?

Grazie
Logan Grimnar approves
ing.caruso
Messaggi: 222
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da ing.caruso »

Dipende dal tipo di plastica. Non tutte le famiglie hanno lo stesso potere calorifico, anzi a seconda del tipo varia di molto.
Sapresti indicare se in grossa % si tratta di granuli di Poliesteri, PVC, poliuretani, HDPE o altro?
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da mmaarrccoo »

Come dice ing. Caruso devi farti dire il tipo di plastica. Da quello poi con i quantitativi puoi procedere con il carico d'incendio.
Alternativa, molto a favore della sicurezza, prendi la plastica con il potere calorifico peggiore ed usi quello ma potrebbe sballarti non di poco i conteggi, quindi direi che è meglio ricavare l'esatta tipologia di materiale.
DrHugs
Messaggi: 70
Iscritto il: lun feb 22, 2021 17:42

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da DrHugs »

Ho ottenuto le schede tecniche.

Per 2/3 si tratta di Poliammide
per 1/3 invece di Polietere etere chetone

Da quello che ho visto su internet il carico d'incendio medio dovrebbe essere 40 MJ/KG

Avete conferma?

Grazie
Logan Grimnar approves
stfire
Messaggi: 1098
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da stfire »

io in mio archivo ho questi :
- Poliammide : PCI minimo 20 MJ/Kg - PCI massimo 39 MJ/Kg
- Polietere etere chetone : non ho dati di letteratura
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da weareblind »

Usar la norma UNI 1991-1-2 allegato E.
stfire
Messaggi: 1098
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da stfire »

nel prospetto E.3 dell'Appendice E della norma che citi non ci sono questi valori specifici di PCI
si hanno :
- polietilene - polistirene - polipropilene 40 MJ/Kg
- ABS 35 MJ/Kg
- Poliestere 30 MJ/Kg
- Poliisocianurato e poliuretano 25 MJ/Kg
- Policloruro di vinile, PVC 20 MJ/Kg
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7883
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da NoNickName »

Il PEEK (polietereeterechetone) ha un HOC di circa 21.3MJ/Kg
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da Terminus »

Nel dubbio calcolo cautelativo tra i dati bibliografici.
Se si devono fare calcoli accurati, perchè magari si è border-line o si devono fare simulazioni FSE, allora direi di richiedere il dato ai produttori/fornitori e se non lo hanno, prendere dei campioni e portarli in laboratorio.
DrHugs
Messaggi: 70
Iscritto il: lun feb 22, 2021 17:42

Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA

Messaggio da DrHugs »

Grazie delle risposte puntuali!
Logan Grimnar approves
Rispondi