Buongiorno,
Con il Codice non si possono avere più depositi di materiale combustibile in adiacenza alla pareti dei compartimenti corretto?
Un incendio esterno si potrebbe propagare all'interno dell'attività, quindi i depositi andrebbero staccati dalle pareti perimetrali dei fabbricati in modo tale che l'irraggiamento sia < a 12,60 kW/mq, confermate?
CODICE E DEPOSITI ESTERNI
Moderatore: Edilclima
Re: CODICE E DEPOSITI ESTERNI
Il distacco è misura richiesta in alternativa alla compartimentazione.
Re: CODICE E DEPOSITI ESTERNI
Grazie Terminus. Il problema è che nella maggior parte dei casi, sulle pareti perimetrali si hanno sempre aperture... Diventa un bel problema...
Ho anche dei magazzini telonati in adiacenza alla struttura pieni di materiale combustibile...
Ho anche dei magazzini telonati in adiacenza alla struttura pieni di materiale combustibile...
-
- Messaggi: 1568
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CODICE E DEPOSITI ESTERNI
E' un tema su cui il COPI ha fatto luce e che adesso è obbligatorio soddisfare... Prima veniva spesso ignorato.
Comunque non è detto che servano distanziamenti, dipende se le pareti di cui parli possono essere definite resistenti al fuoco per esempio.
Diversamente va gestito con il calcolo delle piastre radianti, le quali vanno anche verificate dai depositi esterni verso i confini (di solito i pasticci sono qui )
Comunque non è detto che servano distanziamenti, dipende se le pareti di cui parli possono essere definite resistenti al fuoco per esempio.
Diversamente va gestito con il calcolo delle piastre radianti, le quali vanno anche verificate dai depositi esterni verso i confini (di solito i pasticci sono qui )
Re: CODICE E DEPOSITI ESTERNI
mio parere sulla base di alcune esperienze..
se il deposito esterno è per esempio funzionale ad un reparto produttivo (silos, scarti in continuo, materia prima in ingresso), tutto il discorso di distanze / pareti TF può decadere con una corretta valutazione del rischio ..
io evito volentieri di complicarmi la vita senza alcun vantaggio per la sicurezza.
se il deposito esterno è per esempio funzionale ad un reparto produttivo (silos, scarti in continuo, materia prima in ingresso), tutto il discorso di distanze / pareti TF può decadere con una corretta valutazione del rischio ..
io evito volentieri di complicarmi la vita senza alcun vantaggio per la sicurezza.
-
- Messaggi: 1568
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CODICE E DEPOSITI ESTERNI
Il tuo ragionamento può starci, purtroppo la prevenzione incendi, nonostante il COPI, è ancora terra di interpretazioni, pareri, opinioni variabili tra funzionario e funzionario e tra comando e comando.stfire ha scritto: ↑ven lug 02, 2021 08:01 mio parere sulla base di alcune esperienze..
se il deposito esterno è per esempio funzionale ad un reparto produttivo (silos, scarti in continuo, materia prima in ingresso), tutto il discorso di distanze / pareti TF può decadere con una corretta valutazione del rischio ..
io evito volentieri di complicarmi la vita senza alcun vantaggio per la sicurezza.