Termoventilante - serrande tagliafuoco
Caldaia da 200 kw installata in un locale esterno in adiacenza ad una chiesa. La caldaia alimenta una termoventilante che fa aria calda. Sui canali di mandata e ripresa che entrano in chiesa servono le tagliafuoco?
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Se è un generatore di aria calda a scambio diretto, si.
Se la termoventilante è interna alla centrale termica, si.
Se la termoventilante è interna alla centrale termica, si.
-
- Messaggi: 2284
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
-
- Messaggi: 2284
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Ed il tratto di canalizzazione tra la centrale termica e le bocchette ?christian619 ha scritto: ↑lun giu 21, 2021 21:26 Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
Deve essere anch'esso qualificato.
Inoltre l'attivazione deve spegnere il bruciatore, con le termoespandenti dovresti avere un sistema di rivelazione fumo che svolga il compito.
Non cambia nulla. Mettono sempre in comunicazione la CT al locale servito.christian619 ha scritto: ↑lun giu 21, 2021 21:27 Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
-
- Messaggi: 2284
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Bel problema non ho gli spazi tecnici per installarle.....Terminus ha scritto: ↑lun giu 21, 2021 21:52Ed il tratto di canalizzazione tra la centrale termica e le bocchette ?christian619 ha scritto: ↑lun giu 21, 2021 21:26 Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
Deve essere anch'esso qualificato.
Inoltre l'attivazione deve spegnere il bruciatore, con le termoespandenti dovresti avere un sistema di rivelazione fumo che svolga il compito.
Non cambia nulla. Mettono sempre in comunicazione la CT al locale servito.christian619 ha scritto: ↑lun giu 21, 2021 21:27 Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
mi sa che chiedo una deroga...
-
- Messaggi: 2284
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Però non atttaverso strutture che delimitano un compartimento....
Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco
Ma hai una comunicazione tra i due compartimenti, che lascia passare i prodotti della combustione.