Caldaia da 200 kw installata in un locale esterno in adiacenza ad una chiesa. La caldaia alimenta una termoventilante che fa aria calda. Sui canali di mandata e ripresa che entrano in chiesa servono le tagliafuoco?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco

Messaggio da Terminus »

Se è un generatore di aria calda a scambio diretto, si.
Se la termoventilante è interna alla centrale termica, si.
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco

Messaggio da christian619 »

Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco

Messaggio da christian619 »

Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco

Messaggio da Terminus »

christian619 ha scritto: lun giu 21, 2021 21:26 Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
Ed il tratto di canalizzazione tra la centrale termica e le bocchette ?
Deve essere anch'esso qualificato.
Inoltre l'attivazione deve spegnere il bruciatore, con le termoespandenti dovresti avere un sistema di rivelazione fumo che svolga il compito.
christian619 ha scritto: lun giu 21, 2021 21:27 Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
Non cambia nulla. Mettono sempre in comunicazione la CT al locale servito.
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: lun giu 21, 2021 21:52
christian619 ha scritto: lun giu 21, 2021 21:26 Potrei pensare anche a griglie termoespandenti sulle bocchette di mandata e ripresa...
Ed il tratto di canalizzazione tra la centrale termica e le bocchette ?
Deve essere anch'esso qualificato.
Inoltre l'attivazione deve spegnere il bruciatore, con le termoespandenti dovresti avere un sistema di rivelazione fumo che svolga il compito.
christian619 ha scritto: lun giu 21, 2021 21:27 Se i canali passano fuori prima di entrare nell'edificio servito?
Non cambia nulla. Mettono sempre in comunicazione la CT al locale servito.
Bel problema non ho gli spazi tecnici per installarle.....
mi sa che chiedo una deroga...
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco

Messaggio da christian619 »

Però non atttaverso strutture che delimitano un compartimento....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Termoventilante - serrande tagliafuoco

Messaggio da Terminus »

Ma hai una comunicazione tra i due compartimenti, che lascia passare i prodotti della combustione.