Ciao a tutti.
Autorimessa due piani interrati. L'ultimo piano interrato è a quota -5,70m. Il codice al paragrafo S.4.7 comma 3 chiede che le vie di esodo che servono piani a quota < a -5 m devono essere separate dai piani fuori terra. Ho una scala comunicante tra autorimessa e edificio di civile abitazione soprastante, sarei quindi costretto a separare la via d'esodo al piano terra con una compartimentazione tagliafuoco? Avete esperienze in merito?
VIE DI ESODO VERTICALI INTERRATE
Moderatore: Edilclima
Re: VIE DI ESODO VERTICALI INTERRATE
E' così.
Le soluzioni dipendono dalla conformazione del vano scala e dell'atrio al piano terra.
Le soluzioni dipendono dalla conformazione del vano scala e dell'atrio al piano terra.
Re: VIE DI ESODO VERTICALI INTERRATE
Grazie Terminus.
Il problema è che l'edificio è recente, l'atrio non è grandissimo ma una compartimentazione potrebbe essere realizzata. Chiaramente i condomini non ne saranno felici... pensavo ci fosse una soluzione alternativa senza però ricorrere ad un modello CFD...