Leggendo la 10779 vedo che devo proteggere tutto il fabbricato.
ma se io in un fabbricato ad esempio da 3000 mq ho un locale da 500 mq che non uso e che tengo quindi piovo di materiale (sotto l'impegno del titolare)...devo comunque metterci un naspo o idrante? per spegnere cosa? io però non ho trovato la possibilità di escludere tale locale....
10779 locali inutilizzati
Moderatore: Edilclima
Re: 10779 locali inutilizzati
Ce lo metti e basta, per quei due euri che costa.
Così quando qualcuno lo userà la protezione ci sarà già.
Così quando qualcuno lo userà la protezione ci sarà già.
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: 10779 locali inutilizzati
Ciao,
Quoto assolutamente il pensiero di Ronin.
Comunque la 10779 si può applicare anche a compartimenti. Quindi se non vuoi proteggere l'area in questione la devi compartimentare.
Quoto assolutamente il pensiero di Ronin.
Comunque la 10779 si può applicare anche a compartimenti. Quindi se non vuoi proteggere l'area in questione la devi compartimentare.