ASCENSORE ANTINCENDIO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
comandoroma
Messaggi: 28
Iscritto il: mer nov 10, 2010 15:51

ASCENSORE ANTINCENDIO

Messaggio da comandoroma »

Ho la seguente domanda:
Un ascensore antincendio può avere lo sbarco ai piani in atrio protetto (>5mq) in comune con altri ascensori (con vani seprati e porte rei). Ovviamente l'atrio protetto è a sua volta accessibile da filtro a prova di fumo.
La norma EN 81-27 lo consente esplicitamente mentre il DM 15-9-05 richiede che "ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m2aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo".
Nell'interpretazione che do io l'area dedicata indica un'area di sbarco che è utilizzabile solo per l'ascensore antincendio ma che non necessariamente deve essere fisicamente separata dalle altre aree di sbarco.
che dite, avete esperienze in merito?
Rispondi