Buongiorno,
progetto con codice antincendio in attività. La rete idranti è stata progettata non secondo UNI 10779 ma secondo standard Austriaci, in questo caso. I prodotti posati in opera sono marchiati CE, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi.

Ricordo che è possibile ricorrere al CERT.IMP per certificare che gli standard utilizzati rispettano le prestazioni richieste dalla normativa italiana se vengono utilizzate normative EXTRA UE, ricordo bene? Serve il CERT.IMP anche per gli impianti progettati con normativa europea?

A questo punto devo ricorrere alla soluzione alternativa oppure alla soluzione conforme?

grazie
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI

Messaggio da stfire »

premesso che non conosco norma tecnica austriaca, sicuramente è soluzione alternativa
prodotti CE ok è obbligatorio
anche in questo caso è obbligatorio il CERT IMP visto che non utilizzi norma UNI, nè una UNI EN
la norma che utilizzi è nazionale (Austria) e quindi da verificare che sia accettata
Gmeister
Messaggi: 341
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI

Messaggio da Gmeister »

Grazie stfire!