metodo analitico-Parete NON portante EI 60? si può fare?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fumofuoco
Messaggi: 1
Iscritto il: sab mag 15, 2021 22:49

metodo analitico-Parete NON portante EI 60? si può fare?

Messaggio da fumofuoco »

Volevo porvi un quesito: possibile CERTIFICARE EI 60 con metodo analitico una parete NON PORTANTE risalente agli anni 70. Parete formata da due strati di tipologie diverse in laterizio. Strato 1 (privo di intonaco, lato esposto, formato da mattoni facciavista spessore 12 cm) strato due laterizi 8 cm, lato non esposto, 2 cm intonaco lato non esposto). Può essere verificata con metodo analitico, anche se sono strutture esistenti, risalenti agli anni 70? SU TALE PARETE NON è POSSIBILE ACCEDERE PER EVENTUALI ACCORGIMENTI ( INTONACO O LASTRE IN CARTONGESSO CERTIFICATE)

"Secondo l'ufficiale VV.F. il metodo analitico non è applicabile in quanto si tratta di parete con diverse tipologie di laterizio risalenti agli anni 70 e non è possibile avere schede tecniche prestazionali del laterizio. le strutture sono fatte con muratura mista combinata, i cui elementi, essendo vecchi, non sono conformi alla 1996-1-1, e quindi non si può applicare la EN 1996-1-2, pertanto l'unica soluzione è mettere una struttura sovrapposta di EI 60, altrimenti devono demolire e ricostruire con un muro a norma EN 1996-1-1."
Io ho fatto una verifica e la parete è verificata EI 60 anche senza intonaco

Vi è mai capitato?

ALLEGO DOCUMENTAZIONE.
Allegati
DOCUMENTAZIONE.pdf
(293.39 KiB) Scaricato 81 volte
Rispondi