Requisiti antincendio facciate

Messaggio da boba74 »

Salve, chiedo conferma: ma le linee guida sui requisiti antincendio delle facciate degli edifici civili, si applica solo agli edifici civili di altezza antincendio maggiore di 12m? O dipende anche da altri fattori (ad es. presenza di altre attività soggette, tipo autorimesse, CT, ecc..)?
Cioè il classico condominio che fa il cappotto e lo mette nel 110% è obbligato a utilizzare cappotti con reazione al fuoco 1 (B-s3-d0), solo se supera i 12m?
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti antincendio facciate

Messaggio da Terminus »

La circolare facciate si applica agli edifici civili soggetti a controllo VVF, quindi oltre i 24m di altezza antincendio, secondo il DM 25/01/19.
Non è richiesta se vi sono altre attività soggette, ma l'edificio di per se stesso non è soggetto.
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Requisiti antincendio facciate

Messaggio da boba74 »

Ma perchè allora sulla circolare dice:
L’applicazione della Guida Tecnica dovrà essere riferita ad edifici aventi un’altezza antincendio superiore a 12 metri ?
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti antincendio facciate

Messaggio da Terminus »

La circolare è documento ad applicazione volontaria, come specificato nella premessa.
Viene richiamata come utile riferimento dal DM 25/01/2019, art.2, che però riguarda solamente gli edifici civili soggetti a controllo VVF.
Davide1975
Messaggi: 115
Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05

Re: Requisiti antincendio facciate

Messaggio da Davide1975 »

Boba,
La circolare sulle facciate si applica
- per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di P. I., quindi di h. Antincendi >24 mt
- per gli edifici civili >12 mt
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Requisiti antincendio facciate

Messaggio da boba74 »

Davide1975 ha scritto: gio mag 13, 2021 20:44 Boba,
La circolare sulle facciate si applica
- per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di P. I., quindi di h. Antincendi >24 mt
- per gli edifici civili >12 mt
1) Quindi se ho un condominio >12m pur non essendo soggetto a VVF come "edificio di civile abitazione", si applica ugualmente?
2) L'eventuale presenza di un'autorimessa soggetta, cambia le cose?
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Requisiti antincendio facciate

Messaggio da Terminus »

1) circolare ad applicazione volontaria, tranne che per il richiamo del DM edifici civile abitazione (ovvero per quelli soggetti)
2) la circolare riguarda l'edificio non altre attività soggette
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Requisiti antincendio facciate

Messaggio da Ronin »

se fossimo nel pubblico, noi la vedremmo così: la circolare tra i 12 e i 24 m è un "utile riferimento", quindi non è obbligatoria; se non viene applicata, visto che comunque è un riferimento, bisognerà però giustificare quali sono i motivi che ne fanno ritenere preferibile la non applicazione.