Buonasera a tutti.

Devo presentare una SCIA antincendio per una centrale termica posta sulla copertura di un edificio residenziale.

La caldaia sarà riparata solamente con una tettoia e sarà distanziata di almeno 60 cm dalla parete del locale lavatoi.

Il mio dubbio è il seguente: si considera come installazione "all'aperto" o in "locale esterno".

In effetti non ho un locale vero e proprio (solo una tettoia), avendo in comune solamente il pavimento del terrazzo.

Io sarei orientato a considerare l'installazione come all'aperto.

Cosa ne pensate?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica in copertura

Messaggio da Terminus »

La mera tettoia incombustibile è consentita nell'installazione all'aperto.
In copertura sono consentiti locali esterni, quindi non vedo perchè la tua situazione non possa essere assimilata all'aperto.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Centrale termica in copertura

Messaggio da fabbretto »

Infatti, volevo un "conforto". :D
Grazie!