Filtro a prova di fumo, D.M. 30 novembre 1983 1.7
Il pdf dell'ing. Malizia riporta 0,3 mbar, ovviamente senza senso.
Allora, per curiosità, vado a vedere la banca dati Ars edizioni ambiente e sicurezza (ho abbonamento) e... lo stesso.
Allora mi sono incuriosito, e la GURI?
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 339/sg/pdf
La GURI è giusta. Speriamo sempre che Satana vegli su di me.
Il pdf dell'ing. Malizia riporta 0,3 mbar, ovviamente senza senso.
Allora, per curiosità, vado a vedere la banca dati Ars edizioni ambiente e sicurezza (ho abbonamento) e... lo stesso.
Allora mi sono incuriosito, e la GURI?
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 339/sg/pdf
La GURI è giusta. Speriamo sempre che Satana vegli su di me.
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Occhio ai file!
Ciao Weare,
credo sia stato rettificato. G.U. N. 146 del 29/05/1984 pag. 4436
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 146/sg/pdf
credo sia stato rettificato. G.U. N. 146 del 29/05/1984 pag. 4436
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 146/sg/pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Occhio ai file!
Non ci avevo mai fatto caso !!!
Comunque 0,3mbar sono 30Pa.
Comunque 0,3mbar sono 30Pa.
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Occhio ai file!
In gazzetta sì, ma nel file Malizia + nella mia banca dati ARS c'è l'errore.travereticolare ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 12:32 Ciao Weare,
credo sia stato rettificato. G.U. N. 146 del 29/05/1984 pag. 4436
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 146/sg/pdf
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Occhio ai file!
Nel file Malizia (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/campob ... 85&f=11446) è giusto. Viene riportato correttamente 0,30 mbar, come nell'aggiornamento della Gazzetta.weareblind ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 21:17 In gazzetta sì, ma nel file Malizia + nella mia banca dati ARS c'è l'errore.
E' sbagliato il valore di 30 mbar nella GURI che hai citato.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Occhio ai file!
Ah, al contrario, allora. Scusate, è giusto 0,3 mbar? 1 bar = 100.000 Pa. 1 mbar= 100 Pa. 0,3 mbar = 30 Pa? Sovrapressione di 30 Pa?
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Occhio ai file!
Esatto, 30 Pa. Valore in accordo anche con il CoPI.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Occhio ai file!
Grazie a travereticolare. 30 Pa credo sia pari già all'aria che muovo sbattendo i ditini sulla tastiera. Boh.
Re: Occhio ai file!
Infatti, 30Pa è il valore corretto.
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Occhio ai file!
Che poi, aiutato dalla letteratura tecnica (La Malfa) pensavo a una cosa.
Se la sovrappressione nel filtro fosse di 30mbar e quindi 3.000 Pa, e considerando una porta standard di dimensioni 1,20m x 2,20 m con maniglia installa a 7 cm dalla cerniera e dispositivo di autochiusura tarato a 18 N, la forza necessaria risultante per aprire la porta è nettamente superiore a 100 N (valore limite per permettere l'apertura anche a persone disabili, bambini, anziani, ecc...)
Se la sovrappressione nel filtro fosse di 30mbar e quindi 3.000 Pa, e considerando una porta standard di dimensioni 1,20m x 2,20 m con maniglia installa a 7 cm dalla cerniera e dispositivo di autochiusura tarato a 18 N, la forza necessaria risultante per aprire la porta è nettamente superiore a 100 N (valore limite per permettere l'apertura anche a persone disabili, bambini, anziani, ecc...)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Occhio ai file!
30 Pa è corretto (è un valore elevato; nei reparti intensivi e laboratori per garantire il non ingresso di aria dall'esterno sono sufficienti 5 Pa).
3.000 Pa è una pressione che probabilmente richiede di appoggiare il peso del corpo alla porta per aprirla, non è certo ottenibile con un ventilatore...
3.000 Pa è una pressione che probabilmente richiede di appoggiare il peso del corpo alla porta per aprirla, non è certo ottenibile con un ventilatore...