ATTIVITA' 2 (RETE GAS): QUAL'E' LA PRESSIONE DA CONSIDERARE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1591
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

ATTIVITA' 2 (RETE GAS): QUAL'E' LA PRESSIONE DA CONSIDERARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

In uno stabilimento industriale ho una rete gas fatta così:
fornitura metano a 15 bar --> 50 m di tubazione --> stazione di 1° salto in cabina da 15 a 2,5 bar --> 50 m tubazione --> stazione di 2° salto all'aperto da 2,5 bar a 0,3 bar --> ingresso in centrale termica.
La rete e le stazioni di salto sono state costruite nel 1987 e pertanto suppongo soggette alle norme dell'epoca (immagino D.M. 24/11/1984).
Chi mi ha preceduto ha inserito l'attività 2.1.B. che però avrebbe il limite di 2,4 bar e già c'è qualcosa che non mi torna. Vi chiedo: la pressione che va guardata per capire in quale categoria si rientra è quella della fornitura (quindi 15 bar), quella del 1° salto (quindi 2,5 bar) o quella finale (0,3 bar)? Non sono riuscito a trovare questa informazione.

Grazie.
mmaarrccoo
Messaggi: 1591
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ATTIVITA' 2 (RETE GAS): QUAL'E' LA PRESSIONE DA CONSIDERARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Qualcuno ha affrontato queste attività ed ha questa info?
Grazie.
mmaarrccoo
Messaggi: 1591
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ATTIVITA' 2 (RETE GAS): QUAL'E' LA PRESSIONE DA CONSIDERARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ultimo tentativo... :roll: Qualcuno ha voglia di esprimersi o perlomeno indicarmi su quale norma trovare possibile risposta?
Grazie.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: ATTIVITA' 2 (RETE GAS): QUAL'E' LA PRESSIONE DA CONSIDERARE?

Messaggio da grifo68 »

prova a vedere qui se trovi qualcosa

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... attivita-2
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: ATTIVITA' 2 (RETE GAS): QUAL'E' LA PRESSIONE DA CONSIDERARE?

Messaggio da travereticolare »

Chi mi ha preceduto ha inserito l'attività 2.1.B. che però avrebbe il limite di 2,4 bar e già c'è qualcosa che non mi torna
Il limite è di 24 bar.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 1591
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: ATTIVITA' 2 (RETE GAS): QUAL'E' LA PRESSIONE DA CONSIDERARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Oh cavolo, avevo sbagliato la conversione, effettivamente 2,4 Mpa corrispondono a 24 bar, quindi tutto a posto avendo io max 15! Grazie @travereticolare per avermelo fatto notare.

Grazie @grifo68 per il link.
Rispondi