AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Autorimessa privata che si sviluppa su tre piani interrati. Superficie totale circa 2.496 mq

Primo Interrato: -3,50 m ; 453,00 mq
Secondo Interrato: -6,50 m ; 1.026,00 mq
Terzo Interrato: -9,50 m ; 1.017,00 mq

CLASSIFICAZIONE SA-AB-HC

Per il DM 01/02/1986 serve impianto sprinkler esteso solamente al terzo interrato e con livello di pericolosità per rete idranti interna 2/3 (a seconda della superficie del comparto) e protezione esterna.

Per DM 15/05/2020 la tabella V.6-3 per autorimessa classificate SA-AB-HC per la misura del controllo dell'incendio e secondo la tabella V.6-3 serve un livello di prestazione IV.

Secondo voi, l'impianto sprinkler lo potrei estendere solamente al terzo interrato limitatamente alle aree TA?
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da stfire »

GMP ha scritto: mer mar 03, 2021 14:37 Secondo voi, l'impianto sprinkler lo potrei estendere solamente al terzo interrato limitatamente alle aree TA?
in generale se le altre aree sono compartimentate secondo me l'impianto spk lo fai solo nelle aree TA.
non sono convinto invece che tu possa proteggere il solo terzo piano interrato.
io qualche impianto sprinkler l'ho progettato per autorimesse approvate col DM 01/02/1986, e lo spk è sempre stato previsto su tutti i piani interrati, non solo dal terzo in poi.
con la nuova RTV alla fine classifichi l'autorimessa nel complesso e non mi sembra sia fatta distinzione per i piani. èrichiesto un liv. IV in generale.
o no?
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da etec83 »

I piani saranno sicuramente compartimentati tra di loro, visto che sotto la quota di -5 m non sono ammessi compartimenti multipiano, salvo che il piano di riferimento sia diverso dalla quota 0.
Per quanto concerne la domanda sullo spk a mio parere se tutti i piani fanno parte della stessa autorimessa, la classificazione HC si riferisce chiaramente alla quota di tutti i piani del parcheggio, come indicato nella RTV.
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da GMP »

etec83 ha scritto: gio mar 04, 2021 12:40
stfire ha scritto: mer mar 03, 2021 18:08
Grazie ad entrambi.

Sostanzialmente sia con il Codice che con il DM dell'86 dovrei estendere la protezione sprinkler a tutti i piani dell'autorimessa, almeno alle aree TA. Quindi che i piani siano compartimentati oppure no, non importa? lo sprinkler deve essere esteso a tutti i piani?
Utilizzando il CoPI avrei un bello sconto sul livello di pericolosità della UNI 10779 per la progettazione della rete idranti. Per il Codice basta il livello 1, contro il livello 2/3 del "vecchio", per non parlare della protezione esterna... (che poi come faccio a farla se l'autorimessa è interrata?)

Il problema più grande è che ho le pompe antincendio e la relativa riserva idrica alloggiate al terzo interrato, e non so come uscirmene... avete qualche suggerimento?
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da stfire »

GMP ha scritto: ven mar 05, 2021 07:59 Quindi che i piani siano compartimentati oppure no, non importa? lo sprinkler deve essere esteso a tutti i piani?
A mio avviso, leggendo entrambe le RTV e viste anche altre esperienze, lo sprinkler è richiesto per l'autorimessa e non per il compartimento in funzione della quota.
Magari parlane con il funzionario prima di presentare il progetto. Se invece hai già un progetto approvato dovrebbe essere precisato nei documenti.
GMP ha scritto: ven mar 05, 2021 07:59 Utilizzando il CoPI avrei un bello sconto sul livello di pericolosità della UNI 10779 per la progettazione della rete idranti. Per il Codice basta il livello 1, contro il livello 2/3 del "vecchio", per non parlare della protezione esterna... (che poi come faccio a farla se l'autorimessa è interrata?)
Si questo è vero. La protezione esterna è comunque sempre intesa del fabbricato. Quindi nessun problema, la si realizza alla quota +0,00m (o quello che sarà).
GMP ha scritto: ven mar 05, 2021 07:59 Il problema più grande è che ho le pompe antincendio e la relativa riserva idrica alloggiate al terzo interrato, e non so come uscirmene... avete qualche suggerimento?
Si questa soluzione è da gestire secondo UNI 11292. Devi avere accesso conforme e quindi percorso protetto. Poi sicuramente sei in "singola superiore" quindi motopompa, quindi aerazione, ecc.. Non è impossibile ma è da studiare bene anche per non lasciare in eredità il solito impianto contestabile. Vedi i seguenti punti in UNI 11292:2019:
4.1.2 Ubicazione interrata
4.2.2 Accesso per gli operatori
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da etec83 »

Se devi garantire il livello 1 non è necessario avere una stazione pompe antincendio secondo UNI 11292, puoi anche avere un locale con sistema promiscuo come indicato dalla UNI 10779 che non è considerabile una stazione pompe antincendio.
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da stfire »

etec83 se hai sprinkler l'alimentazione è "singola superiore" e quindi UNI EN 12845 e UNI 11292.
quello che tu dici vale solo per l'impianto idranti (livello 1), che giustamente potresti derivarlo direttamente da acquedotto o creare la cosiddetta "alimentazione promiscua".
se poi hai idranti e sprinkler sotto stessa alimentazione è una "combinata" indipendentemente dal livello di pericolosità.
GMP credo si preoccupi giustamente dell'alimentazione idrica per l'impianto spk (oppure spk + idr).
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da GMP »

Grazie ancora.

Si, effettivamente io ho due impianti antincendio: Sprinkler (esteso solamente al terzo interrato con progetto approvato con condizioni) e rete idranti interni.
La prescrizione è di rendere conforme il locale pompe antincendio e di conformarlo alla norma 9490, attuale 11292... un bel casino insomma...anche perchè credo che la riserva sia sottodimensionata e non a norma. Così come anche il locale pompe che ad oggi è accessibile solamente dall'interno dell'autorimessa, a quasi 10 metri sotto terra...

Leggendo la UNI EN 12845 credo che per le alimentazioni combinate (spk + ri) sia necessaria un'alimentazione singola superiore.
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da stfire »

si singola superiore obbligatoria come da RTV 6
V.6.5.6 Controllo dell’incendio
3.Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845, l’alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore.
Ma nel parere ti hanno citato la UNI 9490 ??? pazzesco ..

Riserva idrica sottodimensionata, male..
Accesso locale pompe interrato > 7,5m, solo con percorso protetto.. Magari lo puoi creare..

Comunque il modo di adeguare un locale pompe c'è sempre .. pensaci su e vedrai che a qualcosa di ragionevole puoi arrivare!
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020

Messaggio da GMP »

Primo punto di prescrizione: conferire al locale delle pompe di alimentazione dell’impianto di spegnimento automatico le caratteristiche previste dalle Norme UNI 9490. (il progetto è ante UNI 11292)

Il bello è che hanno risposto scrivendo che il locale è stato conformato alla citata norma…peccato che il locale sia sempre al terzo interrato con accesso diretto dall’autorimessa (tra l'altro tutto il piano terzo è soggetto ad allagamento…).

Ti lascio immaginare tutto il resto. Ci dovrò sbattere la testa. Grazie ancora del contributo, molto gentile.
Rispondi