Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 192
- Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10
Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Leggendo i riferimenti normativi e le circolari in merito (DM 19.03.1990, DM 12.09.03, telegramma 4113/170 dell’11 aprile 1990 e circolare P322/4133 sott. 170 del 09.03.98), sono arrivato a queste conclusioni:
- serbatoio fissi > 9mc -> sempre soggetti a Controllo da parte dei VVF ed obbligatoriamente interrati (att. 15 o 18 a seconda dell'uso)
- serbatoio mobile < 9 mc, impiegato in cantieri, cave e aziende agricole per mezzi non targati -> non soggetto a Controllo da parte dei VVF
- serbatoio mobile < 9mc impiegati in aziende di altro tipo, per veicoli non targati -> soggetti a controllo per l'attività 15 del DM 16.02.82
- serbatoio mobile < 9mc impiegato per rifornire mezzi targati (autotrasporti etc.) -> soggetti a controllo per l'attività 18
tutto giusto?
Grazie in anticipo!
- serbatoio fissi > 9mc -> sempre soggetti a Controllo da parte dei VVF ed obbligatoriamente interrati (att. 15 o 18 a seconda dell'uso)
- serbatoio mobile < 9 mc, impiegato in cantieri, cave e aziende agricole per mezzi non targati -> non soggetto a Controllo da parte dei VVF
- serbatoio mobile < 9mc impiegati in aziende di altro tipo, per veicoli non targati -> soggetti a controllo per l'attività 15 del DM 16.02.82
- serbatoio mobile < 9mc impiegato per rifornire mezzi targati (autotrasporti etc.) -> soggetti a controllo per l'attività 18
tutto giusto?
Grazie in anticipo!
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Anche i contenitori-distributori mobili in cave e cantieri sono soggette a CPI, come attività 15.
Così mi sono sempre regolato con più di un Comando VVF.
Altrimenti vi sarebbe l'assurdo, per cave e cantieri, di dover denunciare un deposito di fusti di gasolio da 500 litri come attività 15 e non il distributore da 9000 litri.
Nelle cave ed aziende agricole inoltre sono impianti praticamente fissi (non come nei cantieri temporanei e/o mobili), quindi viene a cadere la condizione di temporaneità dell'installazione che potrebbe escludere l'assoggettabilità a CPI.
Il telegramma 4113/170 dell’11 aprile 1990 è superato dalla successiva circolare P322/4133 sott. 170 del 09.03.98.
Così mi sono sempre regolato con più di un Comando VVF.
Altrimenti vi sarebbe l'assurdo, per cave e cantieri, di dover denunciare un deposito di fusti di gasolio da 500 litri come attività 15 e non il distributore da 9000 litri.
Nelle cave ed aziende agricole inoltre sono impianti praticamente fissi (non come nei cantieri temporanei e/o mobili), quindi viene a cadere la condizione di temporaneità dell'installazione che potrebbe escludere l'assoggettabilità a CPI.
Il telegramma 4113/170 dell’11 aprile 1990 è superato dalla successiva circolare P322/4133 sott. 170 del 09.03.98.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
che fortunato che sono!!
avrei un altro quesito di questo tipo:
Una cistarna di gasolio interrata da 4.000lt è soggetta a prevenzione incendi?
(correggetemi se sbaglio: secondo me NO! perchè non ricade nel punto 15 del dm 16.02.82 in quando si parla di depositi di liquidi combustibili per uso idustriale, agricolo, artigianale... e io utilizzo il mio deposito per una caldaia a servizio di riscaldamento e ACS per spogliatotie di un campo sportivo quindi non mi sembre ricade nei punti: idustriale, agricolo, artigianale. Da notare che il punto 15 del dm16.02.82 è stato modificato con il dm 27.03.85 che aggiunge il termine PRIVATO per i serbatoio con capacità superiore a 25mc (riporto il testo):
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con
capacità geometrica complessiva da 0,5a 25 mc
b) per uso industriale o artigianale o
agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva
superiore a 25 mc
Quindi il mio deposito a servizio della caldaia potrebbe ricadere nel punto 15.b del d.m.16.02.82, solo però se supera i 25mc e visto che il mio deposito è di 4mc (4.000lt) NON E' SOGGETTO A PREVENZIONE INCENDI!!
grazie a chi ha avuto pazienza di seguire il ragionamento.... interpreto correttamente?
avrei un altro quesito di questo tipo:
Una cistarna di gasolio interrata da 4.000lt è soggetta a prevenzione incendi?
(correggetemi se sbaglio: secondo me NO! perchè non ricade nel punto 15 del dm 16.02.82 in quando si parla di depositi di liquidi combustibili per uso idustriale, agricolo, artigianale... e io utilizzo il mio deposito per una caldaia a servizio di riscaldamento e ACS per spogliatotie di un campo sportivo quindi non mi sembre ricade nei punti: idustriale, agricolo, artigianale. Da notare che il punto 15 del dm16.02.82 è stato modificato con il dm 27.03.85 che aggiunge il termine PRIVATO per i serbatoio con capacità superiore a 25mc (riporto il testo):
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con
capacità geometrica complessiva da 0,5a 25 mc
b) per uso industriale o artigianale o
agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva
superiore a 25 mc
Quindi il mio deposito a servizio della caldaia potrebbe ricadere nel punto 15.b del d.m.16.02.82, solo però se supera i 25mc e visto che il mio deposito è di 4mc (4.000lt) NON E' SOGGETTO A PREVENZIONE INCENDI!!
grazie a chi ha avuto pazienza di seguire il ragionamento.... interpreto correttamente?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
I serbatoi di carburante liquido asserviti a generatore di calore non sono attività soggette a controllo.
Lo sono ovviamente i generatori qualora superino il limite di 116kW.
In ogni caso devi applicare il DM 28/04/05, se hai generatori oltre i 35kW.
Lo sono ovviamente i generatori qualora superino il limite di 116kW.
In ogni caso devi applicare il DM 28/04/05, se hai generatori oltre i 35kW.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
grazie 1000!
questo sempre anche nel caso superi i 25mc?I serbatoi di carburante liquido asserviti a generatore di calore non sono attività soggette a controllo.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Vedi la circolare 20/11/1982 n.52
Se il generatore è inferiore a 116kW, il serbatoio asservito non è attività soggetta a controllo, qualsiasi sia la sua capacità.
Se il generatore è inferiore a 116kW, il serbatoio asservito non è attività soggetta a controllo, qualsiasi sia la sua capacità.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
riporto parte circolare 20/11/1982 n.52
grazie Terminus troppo forte!!!!5.1 Chiarimento relativo........Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio........
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
scusate riprendo il post
allora serbatoio fisso > 9mc a servizio attività industriale
rientro nell'attività 18
ma per uso privato (è ad uso esclusivo degli automezzi dell'attività) non posso superare i 9 mc guardando il dm 12/09/03
quindi è assimilabile ad un distributore di benzina per uso pubblico o cosa? e da quali norme/leggi è regolato?
grazie
allora serbatoio fisso > 9mc a servizio attività industriale
rientro nell'attività 18
ma per uso privato (è ad uso esclusivo degli automezzi dell'attività) non posso superare i 9 mc guardando il dm 12/09/03
quindi è assimilabile ad un distributore di benzina per uso pubblico o cosa? e da quali norme/leggi è regolato?
grazie
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Scusate la domanda banale, un serbatorio di gasolio fuori terra da 5 m³ che alimenta un bruciatore da 1000 kW è attività 15 ?
O meglio....ex 15 che ora diventa la 12....
Nel caso fosse attività dovrebbe trattarsi di 12 categoria A e quindi niente valutazione progetto ma solo SCIA....mentre valutazioone progetto per attività ex 91 dovuta al bruciatore...
Grazie per l'attenzione....
O meglio....ex 15 che ora diventa la 12....
Nel caso fosse attività dovrebbe trattarsi di 12 categoria A e quindi niente valutazione progetto ma solo SCIA....mentre valutazioone progetto per attività ex 91 dovuta al bruciatore...
Grazie per l'attenzione....
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
La risposta la trovi già leggendo i post precedenti.
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Scusami TERMINUS se sono duro di comprendonio
La circolare dice che i serbatoi non sono attività (a prescindere dalle loro dimensioni) se alimentano impianti con potenza < 116 kW.
Ma se, come nel mio caso, ho un impianto da 1.000 kW (e quindi ex attività 91) il deposito gasolio (da 5 m³) è sempre NON ATTIVITA' oppure mi scatta l'attività???
Grazie mille dell'attenzione....
La circolare dice che i serbatoi non sono attività (a prescindere dalle loro dimensioni) se alimentano impianti con potenza < 116 kW.
Ma se, come nel mio caso, ho un impianto da 1.000 kW (e quindi ex attività 91) il deposito gasolio (da 5 m³) è sempre NON ATTIVITA' oppure mi scatta l'attività???
Grazie mille dell'attenzione....
-
- Messaggi: 49
- Iscritto il: ven set 16, 2011 18:01
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
dubbio sulle nuove categorie.
deposito di alio lubrificante circa 2,5 mc secondo voi è 12.1.A?
Deposito di gasolio < 9mc per alimentare mezzi non targati di attività non agricola 12.2.B?
grazie
deposito di alio lubrificante circa 2,5 mc secondo voi è 12.1.A?
Deposito di gasolio < 9mc per alimentare mezzi non targati di attività non agricola 12.2.B?
grazie
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Olio lubrificante 2,5mc è attività 12/A
Contenitore-distributore mobile di gasolio per autotrazione, qualsiasi destinazione d'uso e tipologia di mezzi riforniti, è attività 13/A
Contenitore-distributore mobile di gasolio per autotrazione, qualsiasi destinazione d'uso e tipologia di mezzi riforniti, è attività 13/A
-
- Messaggi: 49
- Iscritto il: ven set 16, 2011 18:01
Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
grazie term
ciao
ciao
Distributore gasolio autotrazione uso privato.
Abbiamo la necessità di installare un impianto di distrubuzione carburanti ad uso privato (gasolio autotrazione) in un azienda che produce calcestruzzi. Putruppo la ditta è situata in una ex cava fluviale di ghiaia, ove prima avveniva l'estrazione, mentre ora la ghiaia viene trasportata li da altre cave, e in questa zona esistono vincoli e non è possibile interrare il serbatoio di gasolio a doppia camera. La soluzione da me proposta sarebbe quella di un contenitore distributore mobile avente capacità inferiore a 9 mc. e procedere con la deroga all'Ispettorato Regionale VV.F. poichè la ditta non è iscritta all'albo nazionale trasportatori di merci conto terzi. Quali misure compensative propongo?? Visto che l'attività non è pericolosa perchè non è autotrasportatore... (potrei proporre un semirimorchio di sabbia in analogia ad D.M. del 1934 ove era previsto il secchio di sabbia ed era vietato entrare nei depositi con gli "speroni". scherzi a parte... cosa ne pensate?