Codice, scala esterna e gradini

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Codice, scala esterna e gradini

Messaggio da weareblind »

Buonasera, per scala esterna di fuga il Codice, S.5.4.4 comma 3 lettera b), chiede pianerottoli. Ogni quanti gradini? Non mi pare di leggerlo.
Io prenderei il 4.5.2 del D.M. 19/8/1996: le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe
devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Codice, scala esterna e gradini

Messaggio da etec83 »

Non c'è scritto.
Il vecchio Codice diceva che serviva un pianerottolo ogni 10 m di rampa. Io solitamente uso ancora quell'indicazione.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Codice, scala esterna e gradini

Messaggio da weareblind »

Grazie.