Muri non portanti di blocchi > 4 m
Scusate, se non erro non vi sono né tabelle né Eurocodici per murature non portanti di blocchi oltre 4 m di altezza senza elementi di irrigidimento, giusto? Mentre D.M. 38/2015 S.2.15.2 comma 1 lettera b gestisce i muri portanti fino a 8 m.
Re: Muri non portanti di blocchi > 4 m
E' così.
L'EC 1996-1-2 ha delle tabelle valide per h/s fino a 40, quindi potrebbero essere impiegate anche per altezze superiori a 4m, ma in Italia non sono utilizzabili.
L'EC 1996-1-2 ha delle tabelle valide per h/s fino a 40, quindi potrebbero essere impiegate anche per altezze superiori a 4m, ma in Italia non sono utilizzabili.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Muri non portanti di blocchi > 4 m
Grazie, ricordavo giusto. Non ricordo perché noi non abbiamo espresso i valori i valori della citata tabella.
Re: Muri non portanti di blocchi > 4 m
DM 31/07/2012, pagina 202
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Muri non portanti di blocchi > 4 m
Ottimo, non reperivo il punto, grazie.
Ma perché? Una marea di tabelle belle pronte.
E la fisica tecnica mica cambia da paese a paese.
Ma perché? Una marea di tabelle belle pronte.
E la fisica tecnica mica cambia da paese a paese.
Re: Muri non portanti di blocchi > 4 m
No, ma noi siamo più bravi e abbiamo le nostre di tabelle ministeriali....
PS
visto quello che succede in Britannia (vedi Grenfell) ed in Gallia (vedi Notre Dame), forse forse siamo davvero più bravi....
PS
visto quello che succede in Britannia (vedi Grenfell) ed in Gallia (vedi Notre Dame), forse forse siamo davvero più bravi....
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Muri non portanti di blocchi > 4 m
Riprendo il filo. Ma quindi cosa fate? Simulazione agli elementi finiti, ma con cosa, visto che l'Eurocodice no?