Buon pomeriggio a tutti,
ho il seguente quesito da porVi sull’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi. Quando io ho un attività che posso inserire all’interno di un unico compartimento e in esso installo un impianto IRAI, posso affermare che alla misura S7 sto applicando un livello di prestazione IV?
Se si, vale lo stesso ragionamento anche nel caso in cui tale compartimento è inserito all’interno di un complesso industriale/artigianale avente più attività afferenti a diversi titolari?
Grazie in anticipo.
Attribuzione Livello prestazione per la misura S7
Moderatore: Edilclima
Re: Attribuzione Livello prestazione per la misura S7
Sul secondo punto non saprei, perchè se si configura l'attività 73, nel liv IV di prestazione sono incluse anche le altre attività e tutti i loro ambiti, che devono essere sorvegliati.
Se non si configura l'attività 73, è sufficiente che il compartimento che racchiude tutta la tua attività sia completamente sorvegliato, inclusi bagni, ripostigli ecc.
Se non si configura l'attività 73, è sufficiente che il compartimento che racchiude tutta la tua attività sia completamente sorvegliato, inclusi bagni, ripostigli ecc.
Re: Attribuzione Livello prestazione per la misura S7
Sono d'accordo.
Se hai anche la 73, questo obbligherebbe ad estendere l'IRAI a tutto il complesso, a meno di non ricorrere alle soluzioni alternative della tabella S.7-4.