Buonasera a tutti.
Mi trovo nel caso di un’azienda soggetta al punto 1.1/C del DPR 151/2011.
La tubazione del fornitore del gas metano arriva con una pressione pari a 20 bar, entra in una cabina di decompressione, di proprietà del cliente, ed esce con una pressione di 3 bar. La tubazione prosegue e giunge in prossimità del fabbricato del cliente dove il gas subisce un’ulteriore decompressione a 0,5 bar, infine la pressione del gas viene ridotta 0,15 bar.
Si deve applicare l’art. 3.5 “Impianti di riduzione e misura ad esclusivo servizio di utenze industriali direttamente collegate alle reti di distribuzione” del DM 16/04/2008 oppure l’art. 7 del DM 17/04/2008 “Installazioni interne delle utenze industriali”?
Mi verrebbe da dire che la cabina va progettata seguendo il DM 17/04/2008 visto che la pressione a monte è superiore a 5 bar ma non capisco perché anche il DM 16/04/2008 cita gli impianti di decompressione con pressione maggiore di 5 bar (al punto 3.5.1 fa distinzione fra impianti con pressione maggiore e pressione minore di 12 bar).
Mi sfugge qualcosa…
Grazie a chi mi aiuterà e un saluto a tutti gli altri
DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Il DM 17/04/2008 si applica sopra i 5 bar. La condotta a 20 bar non è tua, la cabina sì (entra 20 esce 3).
Però il campo di applicazione dice: " progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio".
1.1 Scopo ed ambito di applicazione
Esse si applicano a tutti gli impianti di trasporto, alle reti di trasporto locale del gas con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar, compresi nei seguenti limiti:
[...]
- punto di riconsegna alle utenze industriali;
[...]
Il sistema di trasporto del gas naturale può quindi essere suddiviso nelle seguenti parti:
[...]
- impianti di riduzione e regolazione della pressione;
[...]
Quindi la cabina di decompressione è dentro, ma sempre se opera sopra i 5 bar.
Andando avanti:
2.10 Impianti di riduzione della pressione compresi nelle condotte di trasporto (con esclusione di quelli al servizio delle utenze industriali e REMI)
E infine:
7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE INDUSTRIALI
7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno delle utenze industriali
L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va prevista come segue:
- se la pressione massima prevista è maggiore di 24 bar, l'impianto deve essere addossato o quanto meno vicino al muro di cinta;
- se la pressione massima prevista è superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla maggiore distanza possibile dagli edifici e dai capannoni dello stabilimento, preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro di cinta.
L'impianto, se la pressione massima prevista è inferiore od uguale a 24 bar, può anche essere ubicato sulla terrazza di un fabbricato, purché sulla stessa non vi siano locali destinati ad abitazione o a luogo di riunione; in tal caso i locali della cabina devono essere realizzati con strutture incombustibili e con copertura leggera ed incombustibile ed il solaio della terrazza deve avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
L'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato, costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10.
Quindi, in sintesi, devi applicare, ma solo per quanto ti è possibile, le prescrizioni del paragrafo 2.10
Però il campo di applicazione dice: " progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio".
1.1 Scopo ed ambito di applicazione
Esse si applicano a tutti gli impianti di trasporto, alle reti di trasporto locale del gas con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar, compresi nei seguenti limiti:
[...]
- punto di riconsegna alle utenze industriali;
[...]
Il sistema di trasporto del gas naturale può quindi essere suddiviso nelle seguenti parti:
[...]
- impianti di riduzione e regolazione della pressione;
[...]
Quindi la cabina di decompressione è dentro, ma sempre se opera sopra i 5 bar.
Andando avanti:
2.10 Impianti di riduzione della pressione compresi nelle condotte di trasporto (con esclusione di quelli al servizio delle utenze industriali e REMI)
E infine:
7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE INDUSTRIALI
7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno delle utenze industriali
L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va prevista come segue:
- se la pressione massima prevista è maggiore di 24 bar, l'impianto deve essere addossato o quanto meno vicino al muro di cinta;
- se la pressione massima prevista è superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla maggiore distanza possibile dagli edifici e dai capannoni dello stabilimento, preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro di cinta.
L'impianto, se la pressione massima prevista è inferiore od uguale a 24 bar, può anche essere ubicato sulla terrazza di un fabbricato, purché sulla stessa non vi siano locali destinati ad abitazione o a luogo di riunione; in tal caso i locali della cabina devono essere realizzati con strutture incombustibili e con copertura leggera ed incombustibile ed il solaio della terrazza deve avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
L'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato, costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10.
Quindi, in sintesi, devi applicare, ma solo per quanto ti è possibile, le prescrizioni del paragrafo 2.10
Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Grazie mille per il tuo schema chiaro!
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Figurati.
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: gio apr 15, 2021 09:05
Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Salve volevo sapere se per il collegamento di un forno ad uso industriale (pressione richiesta 0,15 bar) posso attraversare internamente il locale ed utilizzare una tubazione in acciaio filettata DN< 50 mm
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo